Работник
Цитата
Ток вырос до 44-48А на выходе
Автоматы ведь выбрал: 20А для защиты нити!

Цитата
перед тр-ром 5А
Автоматы ведь выбрал: 3А для тр-ра

А что Вы хотели. Ток вырос всего двух кратно. Для автоматов это лишь режим перегрузки и они сработают через минуты. Обычные автоматы предназначены для защиты электропроводки и кабелей, но ни как для электронных цепей. Даже если поставить чувствительные с ха-кой В. УЗО сработает при замыкании на корпус, при замыкании L-N не сработает.
На сколько помню электронные элементы защищаются быстродействующими предохранителями (не обычными).
scasi
ясно, а марку предохранителей не подскажите, я как понимаю на 220В не пойдут, лучше всего глянуть наверное такие как в автомобилях применяют!!!
Работник
Главное чтобы характеристика была соответствующая. Так понимаю gR она будет.
Почитайте
ПП
ПП2
scasi
я уже устранял одну аварию на старой схеме, там как раз на корпус был коротыш, и работники стол отключили лишь после того как почувствовали запах горелого. Как итог частичная замена проводники на столе, плюс усиление конструкции в месте где материал трется о кабель!!!
scasi
нашел автоматы с характеристикой Z, с током срабатывания 2-3*Iн. Вот только дорогие собаки оказались!!!