ink_elec
Цитата(Олега @ 27.7.2013, 20:39) *
Про розеточные группы детского сада в земле ? могли бы не предлагать icon_smile.gif .
Может ПУЭ распространяется только на ясли?

Цитата(Олега @ 27.7.2013, 20:39) *
"Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах;"
"допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей"
Я уж не буду обращать внимания на соседство в одном пункте "следует" и "допускается" (логично соседство "как правило" и "допускается")
А кто вам мешает взять 3х2,5мм2, повысив при этом доп длит ток? Или для 1,5мм2 взять АВ 13А? Что же вы линию постоянно ограничиваете, до просто не приличных параметров?

Цитата(Олега @ 27.7.2013, 20:39) *
Может не стоит ходить по кругу?
Так про защиту от кратковеременной перегрузки вы так и не ответили. Всё елозите ретроспективу, елозите, обходя ответ стороной.



Олега
Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 17:51) *
Может ПУЭ распространяется только на ясли?

Может ПУЭ не распространяется на ясли?

Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 17:51) *
А кто вам мешает взять 3х2,5мм2, повысив при этом доп длит ток? Или для 1,5мм2 взять АВ 13А? Что же вы линию постоянно ограничиваете, до просто не приличных параметров?

Мне никто не мешает взять 3х1,5.
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току.
Параметр в 10А вполне приличен (да еще и 13-15% сверху) и соответствует используемой нагрузке.

Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 17:51) *
Так про защиту от кратковеременной перегрузки вы так и не ответили. Всё елозите ретроспективу, елозите, обходя ответ стороной.

Наверно вы думаете, что задаете каверзные вопросы icon_biggrin.gif
См. последний абзац сотого сообщения. Или снова п.3.1.4 (тока без тормоза).

Ретроспектива полезна для нелюбящих отвечать за свои собственные решения господ.
Даже при тыканьи носом они продолжают приговаривать "не выдумывайте". Однако слово не воробей.
ink_elec
Цитата(Олега @ 27.7.2013, 21:26) *
Мне никто не мешает взять 3х1,5.
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току.
Параметр в 10А вполне приличен (да еще и 13-15% сверху) и соответствует используемой нагрузке.
10А пока оставьте в покое, говорим про 3.1.4.


Цитата(Олега @ 27.7.2013, 20:47) *
АВ не должен отключаться при кратковременной перегрузке. Такие перегрузки допустимы. В табличке 1.3.6 - длительно допустимые токи.
Так об этом и речь что не должен отключаться, а у вас разве не отключается?
Олега
Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 18:48) *
10А пока оставьте в покое, говорим про 3.1.4.

Зачем нам оставлять в покое 10А? Автомат и провод выбраны в соответствии с ПУЭ. И с п.3.1.11 и с п. 3.1.4.

Цитата(Олега @ 27.7.2013, 20:47) *
АВ не должен отключаться при кратковременной перегрузке. Такие перегрузки допустимы. В табличке 1.3.6 - длительно допустимые токи.
Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 18:48) *
Так об этом и речь что не должен отключаться, а у вас разве не отключается?

При кратковременных перегрузках по п.3.1.4 ? Не отключается. Уже ввиду отсутствия таковых. Тяжелого пуска нет и Кс установленного оборудования всегда < или = 1
Как бы не научились "различать кратковременные перегрузки (с предсказуемыми величинами) от безразмерной возможности подключения дополнительных потребителей" ? icon_confused.gif

Я вижу дурачка собираетесь включать бесконечно.. icon_lol.gif
ink_elec
Цитата(Олега @ 27.7.2013, 22:12) *
Не отключается. Уже ввиду отсутствия таковых. Тяжелого пуска нет и Кс установленного оборудования всегда < или = 1
Как бы не научились "различать кратковременные перегрузки (с предсказуемыми величинами) от безразмерной возможности подключения дополнительных потребителей" ? icon_confused.gif
Какие пуски? Сказано и т.п., читайте внимательнее. Кратковременные перегрузки возможны не только при пусках.



Цитата(Олега @ 27.7.2013, 20:47) *
Про розеточные группы детского сада в земле ? могли бы не предлагать icon_smile.gif .
Так вы настаиваете на токе уставки ТР АВ, а в ПУЭ указан номинал расцепителя. То есть установили более жесткие условия.
Олега
Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 20:48) *
Какие пуски? Сказано и т.п., читайте внимательнее. Кратковременные перегрузки возможны не только при пусках.

Третий раз предлагаю открытым текстом прекратить включать дурачка. В "т.п." могут быть только кратковременные перегрузки обусловленные особенностями режима работы установленного оборудования. Подключаемые дополнительные нагрузки к понятию "кратковременные" не относятся. Кроме упрямства похоже ничего дельного от вас больше ждать не приходится. По-честному - разочаровываете.
ink_elec
Цитата(Олега @ 28.7.2013, 0:36) *
В "т.п." могут быть только кратковременные перегрузки...

Шо, начнем когда-то кратковременные режимы рассматривать?
А по следующему пункту значит признали свою неправоту?
Олега
Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 20:48) *
1. Так вы настаиваете на токе уставки ТР АВ, а в ПУЭ указан номинал расцепителя.
2. То есть установили более жесткие условия.

1. Вижу что так и не прочли рекомендованное Пособие. За две недели (споры времени не оставляют icon_confused.gif ). Это не я настаиваю, это Пособие настаивает.
2. Вы подумайте еще раз над сказанным.. icon_wink.gif


Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 21:41) *
Шо, начнем когда-то кратковременные режимы рассматривать?

Да начните, хоть что-то.. Только не елозьте на своем ИМХе без аргументов. icon_lol.gif Чем больше потертостей, тем знаете болезненнее..

Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 21:41) *
А по следующему пункту значит признали свою неправоту?

С чего это выводы такие
у вас и предпосылок так думать никаких нет. См. первый абзац этого поста icon_rolleyes.gif там намечается очередная потертость..
ink_elec
Олега, Согласно табл. 1.3.6 для 1,5 мм2 меди ток = 19А.
Теперь обратимся к примеру из "пособие к ПУЭ 3.1":
АВ 16А для кабеля 2,5мм2 люминь, допустимый длительный ток = 19А.
Может у них есть ошибка?

Что касаемо кратковременной перегрузки, это режим не более 4 минут?
Олега
Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 22:16) *
1. Может есть ошибка?
2. Что касаемо кратковременной перегрузки, это режим не более 4 минут?

1. Ошибки и опечатки меня не интересуют. извините.
То, что требовалось прочесть:
".. в новой редакции главы 3.1, подготовленной для 7-го издания ПУЭ, требования к чувствительности защиты связываются с током срабатывания расцепителя, независимо от того, регулируемой или нерегулируемой является характеристика автоматического выключателя."
2. Да, не более. При этом это не подключение дополнительных нагрузок (с таймером icon_cool.gif) сверх расчетных.
ink_elec
Цитата(Олега @ 28.7.2013, 1:25) *
1. Ошибки и опечатки меня не интересуют. извините.
2. Да, не более. При этом это не подключение дополнительных нагрузок сверх расчетных.

1. Не, я спрашивал есть ли там ошибка. А если не интересует, то 1,5мм2 защищен АВ16 А по ПУЭ, другие НТД в расчет не беру. ИМХО кабель все таки будет не защищен, но сейчас это не важно.
2. Уставки АВ соответствующие 4 минутам по Вр.Ток.Характ. входят в диапазон перегрузок кабеля?
Олега
Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 22:33) *
..другие НТД в расчет не беру. ИМХО кабель все таки будет не защищен, но сейчас это не важно.

Ставите свое ИМХО выше мнения Пособия ? Не скромно, ну да ладно, коли есть понимание, что на ток трогания нужно ориентироваться. icon_biggrin.gif
ink_elec
Цитата(Олега @ 28.7.2013, 1:44) *
Ставите свое ИМХО выше мнения Пособия ?
ПУЭ не единственный документ. icon_wink.gif

Зы. по защите 1,5мм2 АВ 16А значит возражений нет.
Олега
Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 22:48) *
ПУЭ не единственный документ.

Что имеете предложить, не томите ?
По закону, если не в вашу пользу, можно не выкладывать icon_smile.gif

Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 22:48) *
по защите 1,5мм2 АВ 16А значит возражений нет.

повторю
".. в новой редакции главы 3.1, подготовленной для 7-го издания ПУЭ, требования к чувствительности защиты связываются с током срабатывания расцепителя, независимо от того, регулируемой или нерегулируемой является характеристика автоматического выключателя."
умножать умеете ?
ink_elec
Цитата(Олега @ 28.7.2013, 2:04) *
повторю
".. в новой редакции главы 3.1, подготовленной для 7-го издания ПУЭ, требования к чувствительности защиты связываются с током срабатывания расцепителя, независимо от того, регулируемой или нерегулируемой является характеристика автоматического выключателя."
умножать умеете ?
Здесь не нашел
http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/pue/pue_3/pue_3.1/
Может у вас есть?

Цитата(Олега @ 28.7.2013, 2:04) *
Что имеете предложить, не томите ?
По закону, если не в вашу пользу, можно не выкладывать icon_smile.gif
По тому же Гост Р 50571.5-94
I2 <= 1,45*IZ
Примечание - Защита в соответствии с этим пунктом не обеспечивает полной защиты в некоторых случаях, например от длительного сверхтока, меньшего по значению, чем I2, и не всегда обеспечивает экономически целесообразное решение. При этом предполагается, что электрическая сеть спроектирована так, что небольшие перегрузки с большой продолжительностью будут иметь место не часто.
Для групповой розеточной цепи это не выполнимо, поэтому использовал бы знак "<".
Олега
Цитата(ink_elec @ 28.7.2013, 6:57) *
Может у вас есть?

Редакции нет (от не утвержденной толку ноль), Пособие есть.

Цитата(ink_elec @ 28.7.2013, 6:57) *
По тому же Гост Р 50571.5-94

С этим вы нас "знакомили" icon_smile.gif уже в п.9
В его примечании одни неопределенности.
ink_elec
Цитата(Олега @ 28.7.2013, 12:26) *
В его примечании одни неопределенности.

Можно применить более жесткие требования (чем в ПУЭ) к допустимой нагрузке по Гост Р 50571-5-52
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...CE-284C22DDA302
Олега
Цитата(ink_elec @ 28.7.2013, 11:25) *
Можно применить более жесткие требования (чем в ПУЭ) к допустимой нагрузке по Гост Р 50571-5-52

Почему "можно" ? Условия прокладки должны учитываться. Только увлекаться не стоит. Для двух нагруженных проводников в ПВХ - табл.В52.2
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...C4-DB1293BA3A71

А что можно сказать о защите автоматом 16А медного кабеля 2,5 с учетом трогания ТР и этого ГОСТа ?
ink_elec
Цитата(Олега @ 28.7.2013, 15:04) *
Для двух нагруженных проводников в ПВХ - табл.В52.2. Почему "можно" ?
Да, ссылку не ту таблицу вставил.
ПУЭ обязательный к применению, а Гост рекомендательный.

Цитата(Олега @ 28.7.2013, 15:04) *
А что можно сказать о защите автоматом 16А медного кабеля 2,5 с учетом трогания ТР и этого ГОСТа ?
Не понял.
Олега
Цитата(ink_elec @ 28.7.2013, 12:26) *
Не понял.

про 1,45

Цитата(ink_elec @ 28.7.2013, 12:26) *
ПУЭ обязательный к применению, а Гост рекомендательный.

Почему ГОСТ рекомендательный ?
А 52 обязательное, прил. В справочное.
Смысл "рекомендованные способы" см. в п.В. 52.6.1 http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...76-34AF00047BDD
ink_elec
Цитата(Олега @ 28.7.2013, 15:46) *
Почему ГОСТ рекомендательный ?
Потому что для добровольного применения.
http://docs.cntd.ru/document/902350752

Цитата(Олега @ 28.7.2013, 15:46) *
про 1,45
Вы о том, что допустимый ток для 2,5мм2 может быть ниже 1,45*Iном(16А)?
Олега
Цитата(ink_elec @ 28.7.2013, 13:32) *
1. Потому что для добровольного применения.
2. Вы о том, что допустимый ток для 2,5мм2 может быть ниже 1,45*Iном(16А)?

1. icon_eek.gif Хотел бы напрямую спросить Элькина, каким образом обязательный ГОСТ15 заменен на добровольный.
В 15-м: До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки зданий ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов.
А теперь наоборот ? По-моему элькины не ведают, что творят и для чего привычное выворачивать наизнанку.
Хотя с другой стороны добровольность нынешних норм означает, что применив их, можете не заниматься самостоятельными расчетами (как правило заумными).
Т.е. совсем не значит, что можно ляпать как хочу.
2. Да. Он даже в земле ниже.
ink_elec
Цитата(Олега @ 28.7.2013, 16:51) *
2. Да. Он даже в земле ниже.
Так ниже только в теплоизолированной стене, а в земле 28А.
Олега
Да, видимо увлекся полуторкой. Однако:
16*1,45=23,2А
для 2,5 допустимы:
для А1 - 19,5А (способы прокладки 1,3,12,15,16)
А2 - 18,5А (способ 2)
В2 - 23А (способы 5,8,9,11,40-47,51,53,55 по примечанию,60)
А если другие обстоятельства ? к примеру за подвесным потолком ? к примеру - групповая прокладка ?
Уж о контактах сдвоенной розетки не вспоминаем... icon_wink.gif
ink_elec
Цитата(Олега @ 29.7.2013, 1:23) *
А если другие обстоятельства ? к примеру за подвесным потолком ? к примеру - групповая прокладка ?
Материалы думаю не повлияют.
Если правильно понял вопрос, то защита от перегрузки это часть мероприятий противопожарной защиты.
Для этого Гостом, согласно 527.1.6 (http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=171781&pageK=A06404A4-28A6-4F1B-9B1E-BA23DE3915DF) предусмотрено либо кабель НГ, либо негорючая оболочка.
Про ПВХ трубы и горючесть уже как то обсуждали ранее. Внутрянка в деревяшке:
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...C2-DB635E213A89
Что касаемо групповой прокладки, то возможно из-за взаимного нагрева http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...B5-F0FAF166A2FB, но есть ограничение в примечании п.2.
Олега
Цитата(ink_elec @ 28.7.2013, 22:49) *
Материалы думаю не повлияют.

Я не про материалы, все проще. Светильники могут греть запотолочное пространство, или трубы какие нибудь горячие, и вообще чем выше, тем теплее.

Цитата(ink_elec @ 28.7.2013, 22:49) *
защита от перегрузки это часть мероприятий противопожарной защиты.
Для этого .. предусмотрено либо кабель НГ, либо негорючая оболочка.

Про противопожарность даже подумать не успел icon_smile.gif
Успел подумать, что кабель накроется. Даже если он НГ (только еще дороже обойдется). И в негорючей оболочке тоже.
Что делать -то будем ?
ink_elec
Цитата(Олега @ 29.7.2013, 2:55) *
Что делать -то будем ?
Следующий по счету номинал 13А, а не 10.
Олега
Цитата(ink_elec @ 29.7.2013, 8:12) *
Следующий по счету номинал 13А, а не 10.

Да ладно icon_smile.gif , я не о добавке в 3 А, а про необходимость использовать АВ 16А в розеточной цепи.
Мне-то лично и 10А в данном случае хватает, не надо прижиматься с колличеством групп.
Однако для 2,5 в стене с минватой и 13А не катит. А2 (способ 2) - 18,5А, а 13*1,45=18,85.
Это уже в чистом виде, а еще разные обстоятельства бывают. Такие вот дела
ink_elec
Цитата(Олега @ 29.7.2013, 12:54) *
Это уже в чистом виде, а еще разные обстоятельства бывают.
Да, например установка АВ в группе, для коррекции величины номинального тока автоматического выключателя применяется уменьшающий коэффициент, равный 0,8.
Олега
Цитата(ink_elec @ 29.7.2013, 11:19) *
Да, например установка АВ в группе, для коррекции величины номинального тока автоматического выключателя применяется уменьшающий коэффициент, равный 0,8.

Почему именно 0,8 ? Коэффициент зависит от кол-ва (System proM compact стр.12/65). АВ бывает и по одному стоят, или не все под нагрузкой.
И это может компенсироваться групповой прокладкой, и возможно с избытком. А вот размещение группового щитка к примеру на потолке не предвидится, а проводку прокладываем. Конкретно в садике ЩО установлены на л/клетке, а там еще прохладнее, чем в групповой (внизу).
Ну это так, как возможные варианты. Остается: " 2,5 в стене с минватой и 13А не катит. А2 (способ 2) - 18,5А, а 13*1,45=18,85."
ink_elec
Цитата(Олега @ 29.7.2013, 13:49) *
Почему именно 0,8 ?
Ну это так, как возможные варианты. Остается: " 2,5 в стене с минватой и 13А не катит. А2 (способ 2) - 18,5А, а 13*1,45=18,85."

Потому, что обстоятельства бывают разные.
Если 0,35А фактор непреодолимой силы, таки да, АВ 10А.
Олега
"установка АВ в группе" это обстоятельство само по себе, и его коэффициент зависит от количества АВ в группе. а у прочих обстоятельств свои коэффициенты.
Думается пора по пиву.
И начинать ляпать таблицу в эксель. О программке для выбора по условиям прокладки ни где не слыхали ? Или о ГОСТ в Ворде ?
ink_elec
Цитата(Олега @ 29.7.2013, 16:35) *
Думается пора по пиву.
Вот именно.
Олега
Я тут пораскинул.. Получается второе условие из ГОСТ5 (Icр.≤1.45*Iд) почти идентично выражению Iн≤Iд если на задано время срабатывания, Т.е. смысл в неучтенке тока трогания. А отсюда и примечания о неполной защите. Это конечно лучше, но почему успокаивает "это будет не часто" не понятно.
ink_elec
Цитата(Олега @ 29.7.2013, 22:32) *
Это конечно лучше, но почему успокаивает "это будет не часто" не понятно.

Потому, что было согласно ГОСТ 16442-80 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
Продолжительность работы кабелей в аварийном режиме не должна быть более 8 ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы.
ИМХО
Олега
А у нас где-то аварийный режим ? Не догоняю..
ink_elec
Кабель, не сразу выходит из строя при перегрузке, имеется некоторый запас прочности. Поэтому в Госте и прописали "если перегрузки будут не часто".
Олега
Цитата(ink_elec @ 29.7.2013, 23:48) *
Кабель, не сразу выходит из строя при перегрузке, имеется некоторый запас прочности. Поэтому в Госте и прописали "если перегрузки будут не часто".

Во-первых, частоту события никто и нигде не регламентировал
Во-вторых, при этом важна величина перегрузки, при каждом событии. Это тоже не определено.
В-третьих, в ГОСТ написано не "если", а "предполагается". Т.е. заведомо, изначально. Только с чего бы ?
Причем, частота событий дескать зависит от спроектированной сети icon_smile.gif
ORGANIZM®
Ну, вижу пива все попили.....отдохнули.... Думаю, пора изменить вводные данные..... Итак..... Силовая линия 4 мм.кв......а оконечена она от коробки тремя линиями, сечением по 2,5 и 1,5 мм.кв. Причем та, что 2,5 мм.кв. предназначена для зарядки мобильного телефона, а та, что 1,5 мм.кв. - для нечастых, менее 1000 раз в сутки запусков электропилы. Вопрос: какой автомат установить на подстанции 220/10 кВ с учетом выше описанного задания и того, что телефон, для которого предназначено зарядное устройство принадлежит Президенту РФ, стоящему над ГОСТами, СНиПами и прочими регламентирующими документами. А то что-то, я смотрю, накал борьбы не на высоте у вас после пиваicon_wink.gif
Олега
Я смотрю терапия витаминизированными клизЬмами (рекомендованная в другой теме) весьма скоро и благотворно воздействовала на кроветворение в донорском организЬме. Герудотерапию в домашних условиях сполнять видно не с кем, решили хоть где-то влезть ? Тогда может в канве текущего разговора что-либо? Мы ведь, в отличии от вас, договорами с Администрацией Президента на поставки ЭЭ не обременены, помельче у нас интересы.
ps Хотя, почитав п.2, вижу, что советы уже были выданы. "..проектировщики могут быть правы, если оставят питающие линии без конечного устройства...т.е. только п.1 в №1", а значит АВ 25А для розеточной группы с сечением меди 2,5 - самое то. icon_confused.gif
ORGANIZM®
Чего-то не нравится мне, как вы улыбаетесь.....Зуб болит? Президента он решил 25-ю амперами ограничить...Как фамилия? На кого работаете, вернее, работали?
Олега
Цитата(ORGANIZM® @ 30.7.2013, 14:01) *
Чего-то не нравится мне, как вы улыбаетесь.....

Тока не надо меня с Борей Моисеевым перепутывать, у меня организЬм иной ориентации.

Цитата(ORGANIZM® @ 30.7.2013, 14:01) *
Как фамилия?

Г-н Джоуль&Ленц, если угодно... желаете оспорить? Ручонки у вашего главного тут коротковаты.

Цитата(ORGANIZM® @ 30.7.2013, 14:01) *
Президента он решил 25-ю амперами ограничить...

Внесите рекомендации по президентским розеткам, мы вас внимательно слушаем.
ORGANIZM®
Напишу в этой теме, чтоб не плодить..... Возникла необходимость для геологоразведки собрать пару шкафов....есть вопросы. Понятно, что подогреватели с терморегуляторами установим.....понятно, что сделаем шкафы двойными.....сверху металлический корпус IP-66, внутрь Апаторовские засунем..... Они и морозу не боятся и все-таки мензолит.... Получится шкаф с воздушной рубмшкой и более-менее приличной климатикой..... Вопрос по автоматам на всякое оборудование, типа освещение, розеточная группа..... Поставлю, наверное предохранители, да и всех делов... А то автоматы у всех производителей при температуре - 60 только храниться могут.....а тут еще и работать дОлжно. У предохранителей статичная работа...висишь себе и греешься. А автоматы - более сложные устройства...или клюв отвалицо так, что не чем переключать или чего-нить там примерзнет..... смазка, к примеру......пока шкаф без отопления был (например при перевозке контейнера)..... А вот там, где все-таки необходим тепловой расцепитель, т.е. вместо дубового предохранителя, которому, в силу примитивной конструкции, в буквальном смысле пофиг мороз....... что делать?

Цитата(Олега @ 30.7.2013, 14:44) *
Внесите рекомендации по президентским розеткам, мы вас внимательно слушаем.

По президентским розеткам, думаю надо сохранить народные традиции однофазных вводов со 160-ю амперными автоматами. Это щяс же стали ограничивать граждан......а раньше в какой двор не зайди, счетчик карболитовый в сенцах висит и рубильник на 250 А, который хозяин случайно на работе нашел, припер и поставил. И ничего. Все опломбировано, чин-чинарем. Предлагаю проявить уважение к Президентской крови.......и уважать народные традиции, сложившиеся до ПП 861, будь оно неладно.

Цитата(Олега @ 30.7.2013, 15:44) *
Тока не надо меня с Борей Моисеевым перепутывать, у меня организЬм иной ориентации.
Кхм.. ээээ.....мммм.....ээээээ.....
Так а в каком плане иной ориентации? Вы о половых предпочтениях? Но так-то вапще танцуете, когда нажретесь?icon_wink.gif))))))) Прошу прощения....питерские не жрут. Оне кушаютicon_wink.gif))) Я когда-то приезжал, кстати в город......дочтаточно часто..ну и, как все россияне, верил в город-интеллигент...... Иду ночью по Невскому.....навстречу бригада гомодрилов .....развернулись и давай мочиться на вековые фундаменты.....в руках пиво "Балтика"....... С тех пор не верю я в то, что это следы повышения уровня воды в Неве.... Балтика это все на стенах. Ну и канешна грустно. В моем городе фик себя так поведешь.....
Олега
Цитата(ORGANIZM® @ 30.7.2013, 14:47) *
подогреватели с терморегуляторами установим..... сделаем шкафы двойными
А то автоматы.. при температуре - 60 только храниться могут.....а тут еще и работать дОлжно. .. что делать?

Первым делом выбросить такие подогреватели, при которых -60. icon_biggrin.gif

Цитата(ORGANIZM® @ 30.7.2013, 14:55) *
По президентским розеткам, думаю надо сохранить народные традиции однофазных вводов со 160-ю амперными автоматами.

Дорастёте до президентских заказов, тогда и щегольнёте icon_wink.gif
ORGANIZM®
Цитата(Олега @ 30.7.2013, 15:56) *
Первым делом выбросить такие подогреватели, при которых -60. icon_biggrin.gif
Не-не. Ну контейнер будут таскать бульдозером каким-нить с места на место....... пока везут, оно ж все отключено.... Привезли, запустили ДЭС......а автомат воткнуть невозможно, змэрз...... Это ж не дело, верно? А подогреватели, они наберут температуру, только это будет после того, как клювы у примерзших автоматов поотваливаются


Цитата(Олега @ 30.7.2013, 16:00) *
Дорастёте до президентских заказов, тогда и щегольнёте icon_wink.gif
Да не нужно мне ихних заказов. Я б им бесплатно поставил автомат на 160А.. А уж потом, устанавливая такой же владельцу минигостиницы, тыкал бы под нос СО фото с автоматом президента......типа, ему можно. да? А этому нищему с пятиэтажной гостиницей как жить?icon_wink.gif))))))))))
Олега
Цитата(ORGANIZM® @ 30.7.2013, 15:04) *
Не-не. Ну контейнер будут таскать бульдозером каким-нить с места на место....... пока везут, оно ж все отключено.... Привезли, запустили ДЭС......а автомат воткнуть невозможно, змэрз...... Это ж не дело, верно? А подогреватели, они наберут температуру, только это будет после того, как клювы у примерзших автоматов поотваливаются

А подогреватели на пробочках оставьте.
ps Как вариант - использовать втычные АВ. Непосредственно перед запуском ДЭС достаете из-под ватника тепленький АВ и меняете. А можете и загодя снятый, у пуза прогретый, на место поставить.
с2н5он
В следующий раз поменяется 0 на 1 у одного и 1 на 2 другого, нечего тут чат устраивать
Сообщения лишние соответственно удалены, пока что без сообщающих.....пока что.....
ink_elec
Цитата(ORGANIZM® @ 30.7.2013, 18:04) *
Да не нужно мне ихних заказов. Я б им бесплатно поставил автомат на 160А.. А уж потом, устанавливая такой же владельцу минигостиницы, тыкал бы под нос СО фото с автоматом президента......типа, ему можно. да?
Похоже вы еще не до конца восстановили свои силы.
Что кому положено, читайте в ТУ, еси чё то физик из Вашего города. icon_wink.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ORGANIZM®
Цитата(ink_elec @ 30.7.2013, 19:23) *
Похоже вы еще не до конца восстановили свои силы.
Что кому положено, читайте в ТУ, еси чё то физик из Вашего города. icon_wink.gif
Ну молодчина заявительicon_wink.gif)))))))))))))))) Это ж надо так отжать 63Аicon_wink.gif)))))))) Видимо автоматом их доканал, они 63 и поставили, а ограничили прошивкой NP545. Или просто в рыбе уже стояли 63А.....и по недосмотру ТУ выдалиicon_wink.gif)))))0
ink_elec
Цитата(ORGANIZM® @ 31.7.2013, 9:49) *
Или просто в рыбе уже стояли 63А.....и по недосмотру ТУ выдалиicon_wink.gif)))))0
Физик добился.