Dimich-krutan
Добрый день коллеги!
На практике сталкивался, в теории нет с данным узлом ввода кабеля в здание.
Здание из сендвич панелей на монолитном фундаменте, кабель подводится в земле в траншее глубиной 0,7м. вопрос допускается ли правилами (на практике видел такой ввод кабеля) ввод кабеля из траншеи через сендвич-панель? т.е. при подходе к зданию кабель выходит из траншеи, огибает фундамент, заводится в здание через сендвич-панель в ПНД-трубе, затем ПНД-труба снаружи закрывается защитным металлическим коробом, окрашиваемым в дальнейшем под цвет фасада здания...
Допустимо ли так делать правилами, если в фундаменте не предусмотренны вводы для кабелей?
RomanNV
Не запрещается.
Сам так делал неоднократно.
Главное снаружи кабель защитить до высоты 2,5 в мет. короб, или трубу.
100778
Да, то же так делали. Запрета нет.
Dimich-krutan
Спасибо учту...
А то в типовых альбомах А5-92 такого узла ввода кабеля нет...
Олега
Цитата(Dimich-krutan @ 17.6.2013, 16:52) *
Допустимо ли так делать правилами, если в фундаменте не предусмотренны вводы для кабелей?

Если в фундаменте не предусмотрены патрубки для вводов, их можно и поставить. Этим избегаете лишних изгибов кабеля. Опять же эстетичнее.
Если все ж приспичило проходить сендвич, необходимо учитывать горючесть наполнения панелей. Минвата чаще Г1, пенополиуретан Г2, Г3. Уточните у архитекторов. Через такую панель в полиэтилене не катит никак. Такие трубы только в земле и бетоне.
Можно сделать проходку в том же коробе через подготовленный проем.
Вариант А8-92-05

ps
Выдержка из заключения об использовании в электропроводках гибких полиэтиленовых труб, выпускаемых с учетом требований пожарной безопасности ФГУ ВНИИПО МЧС России.
"Пожарная безопасность полиэтиленовых труб при использовании их в кабельных линиях и электропроводках обеспечивается регламентацией вида электропроводки, способа ее прокладки и видом прокладываемых в них кабельных изделий. Допускаются только скрытые виды электропроводок. Вид прокладки – в грунте или замоноличенно внутри бетонных (ж/бетонных) изделий..."