Добрый день коллеги!
На практике сталкивался, в теории нет с данным узлом ввода кабеля в здание. Здание из сендвич панелей на монолитном фундаменте, кабель подводится в земле в траншее глубиной 0,7м. вопрос допускается ли правилами (на практике видел такой ввод кабеля) ввод кабеля из траншеи через сендвич-панель? т.е. при подходе к зданию кабель выходит из траншеи, огибает фундамент, заводится в здание через сендвич-панель в ПНД-трубе, затем ПНД-труба снаружи закрывается защитным металлическим коробом, окрашиваемым в дальнейшем под цвет фасада здания... Допустимо ли так делать правилами, если в фундаменте не предусмотренны вводы для кабелей? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Не запрещается.
Сам так делал неоднократно. Главное снаружи кабель защитить до высоты 2,5 в мет. короб, или трубу. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Да, то же так делали. Запрета нет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 ![]() |
Спасибо учту...
А то в типовых альбомах А5-92 такого узла ввода кабеля нет... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18107 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Допустимо ли так делать правилами, если в фундаменте не предусмотренны вводы для кабелей? Если в фундаменте не предусмотрены патрубки для вводов, их можно и поставить. Этим избегаете лишних изгибов кабеля. Опять же эстетичнее. Если все ж приспичило проходить сендвич, необходимо учитывать горючесть наполнения панелей. Минвата чаще Г1, пенополиуретан Г2, Г3. Уточните у архитекторов. Через такую панель в полиэтилене не катит никак. Такие трубы только в земле и бетоне. Можно сделать проходку в том же коробе через подготовленный проем. Вариант А8-92-05 ps Выдержка из заключения об использовании в электропроводках гибких полиэтиленовых труб, выпускаемых с учетом требований пожарной безопасности ФГУ ВНИИПО МЧС России. "Пожарная безопасность полиэтиленовых труб при использовании их в кабельных линиях и электропроводках обеспечивается регламентацией вида электропроводки, способа ее прокладки и видом прокладываемых в них кабельных изделий. Допускаются только скрытые виды электропроводок. Вид прокладки – в грунте или замоноличенно внутри бетонных (ж/бетонных) изделий..." Сообщение отредактировал Олега - 18.6.2013, 12:02 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |