gennadij
Можно ли при замене концевой муфты на 10кв выход на столб от кабеля 3х240 сделать кабелем 3х150 а далее идет воздушка сип на 120 мм .то есть внизу под столбом соединить кабель АББЛ 3х240 и кусок 12 метров АББЛ 3х150 присоединить к воздушной линии . так как 150й кабель намного легче монтировать
с2н5он
Насколько помню соединительная идёт 150-240
gennadij
Так можно соединять 150й кабель с 240ым в данном случае или нельзя . говорят типа греться будет меньшего диаметра кабель . но ведь дальше линия переходит на 120мм кв. см изображение
KVA
Не будет греться. У вас СИП на 120кв. мм, да и к тому же навряд ли линия будет загружена на 100%.