Алексей35
Здравствуйте. В ПУЭ указано, что при монтаже ВЛ-10 кВ в населённой местности применяется двойное крепление провода на опоре. Там не сказано какой провод СИП или голый провод. Получается что при монтаже линии с использованием СИП также необходимо двойное крепление провода. Может кто даст ссылку на нормативы, правила монтажа СИП в населённой местности ВЛ-10 кВ. Как правильно выполняется двойное крепление СИП? Мнение такое, что двойное крепление необходимо для того, чтобы избежать падения провода в случае поломки изолятора.
с2н5он
а что у СИП в случае поломки изолятора изоляция поможет?
ну а так смотрите типовики по СИПу, есть сайт , поройтесь
Гость сочувствующий
ПУЭ, "2.5.211. Крепление проводов ВЛ на штыревых изоляторах должно быть двойным. При применении подвесных и полимерных изоляторов крепление проводов на промежуточных опорах должно выполняться глухими зажимами.
Крепление проводов ВЛЗ на штыревых изоляторах должно выполняться усиленным с применением спиральных пружинных вязок с полимерным покрытием; при применении поддерживающих гирлянд изоляторов крепление проводов следует выполнять с помощью глухих поддерживающих зажимов.