Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ВЛЗ - 10кВ , монтаж СИП

Алексей35
сообщение 14.6.2012, 21:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 12.2.2010
Пользователь №: 17324



Здравствуйте. В ПУЭ указано, что при монтаже ВЛ-10 кВ в населённой местности применяется двойное крепление провода на опоре. Там не сказано какой провод СИП или голый провод. Получается что при монтаже линии с использованием СИП также необходимо двойное крепление провода. Может кто даст ссылку на нормативы, правила монтажа СИП в населённой местности ВЛ-10 кВ. Как правильно выполняется двойное крепление СИП? Мнение такое, что двойное крепление необходимо для того, чтобы избежать падения провода в случае поломки изолятора.

Сообщение отредактировал Алексей35 - 14.6.2012, 21:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.6.2012, 22:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23211
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а что у СИП в случае поломки изолятора изоляция поможет?
ну а так смотрите типовики по СИПу, есть сайт , поройтесь


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.6.2012, 19:06
Сообщение #3





Гости






ПУЭ, "2.5.211. Крепление проводов ВЛ на штыревых изоляторах должно быть двойным. При применении подвесных и полимерных изоляторов крепление проводов на промежуточных опорах должно выполняться глухими зажимами.
Крепление проводов ВЛЗ на штыревых изоляторах должно выполняться усиленным с применением спиральных пружинных вязок с полимерным покрытием; при применении поддерживающих гирлянд изоляторов крепление проводов следует выполнять с помощью глухих поддерживающих зажимов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 15:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены