ВЛЗ - 10кВ , монтаж СИП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
ВЛЗ - 10кВ , монтаж СИП |
14.6.2012, 21:02
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 12.2.2010 Пользователь №: 17324 |
Здравствуйте. В ПУЭ указано, что при монтаже ВЛ-10 кВ в населённой местности применяется двойное крепление провода на опоре. Там не сказано какой провод СИП или голый провод. Получается что при монтаже линии с использованием СИП также необходимо двойное крепление провода. Может кто даст ссылку на нормативы, правила монтажа СИП в населённой местности ВЛ-10 кВ. Как правильно выполняется двойное крепление СИП? Мнение такое, что двойное крепление необходимо для того, чтобы избежать падения провода в случае поломки изолятора.
Сообщение отредактировал Алексей35 - 14.6.2012, 21:03 |
|
|
|
|
14.6.2012, 22:47
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а что у СИП в случае поломки изолятора изоляция поможет?
ну а так смотрите типовики по СИПу, есть сайт , поройтесь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
15.6.2012, 19:06
Сообщение
#3
|
|
Гости |
ПУЭ, "2.5.211. Крепление проводов ВЛ на штыревых изоляторах должно быть двойным. При применении подвесных и полимерных изоляторов крепление проводов на промежуточных опорах должно выполняться глухими зажимами.
Крепление проводов ВЛЗ на штыревых изоляторах должно выполняться усиленным с применением спиральных пружинных вязок с полимерным покрытием; при применении поддерживающих гирлянд изоляторов крепление проводов следует выполнять с помощью глухих поддерживающих зажимов. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|