Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сгорел указатель напряжения. Пытаюсь разобраться почему?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроинструмент, измерительные приборы


mavrik2904
Имел дело с уличным светильником ЖКУ-150 Вт с лампой ДНаТ 150Вт. Схема: Нажмите для просмотра прикрепленного файла
После замены лампы включил светильник в сеть и секунды через 2, не дождавшись пока разгорится лампа, хотел проверить напряжение на зажимах патрона. Индикатор тихонько зашипел и умер. Марка Eltes E119.2, новый и поверенный.
Посмотрел каталог. ИЗУ имеет амплитуду импульса 4-5 кВ длительностью 1,0 мкс.
Указатель в течении 1 мин. выдерживает 504 В, верхнее значение рабочего напряжения 420 В (это по паспорту его).
Если я правильно понимаю физику процесса, то ИЗУ дает кратковременный импульс для зажигания лампы, а затем на патроне U=220v. Почему же сгорел указатель?
Интерестно еще то, что другой указатель Контакт-55ЭМ производства НТП "Инвентор", имеющий те же параметры, только дешевле в 2,5 раза, при тех же условиях не сгорел и благополучно попискивал и помигивал своими диодиками.
Провсетите, пожалуйста, а то спалить еще один указатель не охотаicon_smile.gif
ez81
Вы сами ответили на свой вопрос. Его величество импульс всему виной .
mavrik2904
Оно конечно понятно, но импульс вроде кратковременный. Индикатор то сгорел примерно на 3-4 секунде работы. Наверное переходный процесс длится гораздо дольше?
ez81
Электронной технике много не надо, а процесс длится ровно столько пока не зажжется лампа.
Roman D
Цитата(mavrik2904 @ 14.5.2012, 16:10) *
Индикатор тихонько зашипел и умер.

Вероятно, отсырел.
vovan6686
Цитата(mavrik2904 @ 14.5.2012, 16:10) *
Марка Eltes E119.2

гугл вообще не знает такого icon_confused.gif??:
Сам лично мерил напряжение на таких лампах простым тестером типа 830. И ничего не сгорало.
fasanol
Цитата(mavrik2904 @ 14.5.2012, 16:10) *
Имел дело с уличным светильником ЖКУ-150 Вт с лампой ДНаТ 150Вт. Схема: Нажмите для просмотра прикрепленного файла
После замены лампы включил светильник в сеть и секунды через 2, не дождавшись пока разгорится лампа, хотел проверить напряжение на зажимах патрона. Индикатор тихонько зашипел и умер. Марка Eltes E119.2, новый и поверенный.
Посмотрел каталог. ИЗУ имеет амплитуду импульса 4-5 кВ длительностью 1,0 мкс.
Указатель в течении 1 мин. выдерживает 504 В, верхнее значение рабочего напряжения 420 В (это по паспорту его).
Если я правильно понимаю физику процесса, то ИЗУ дает кратковременный импульс для зажигания лампы, а затем на патроне U=220v. Почему же сгорел указатель?
Интерестно еще то, что другой указатель Контакт-55ЭМ производства НТП "Инвентор", имеющий те же параметры, только дешевле в 2,5 раза, при тех же условиях не сгорел и благополучно попискивал и помигивал своими диодиками.
Провсетите, пожалуйста, а то спалить еще один указатель не охотаicon_smile.gif

И секунды через 2...А что Вас на это потянуло вдруг? icon_biggrin.gif
mavrik2904
Спасибо за ответы.