Имел дело с уличным светильником ЖКУ-150 Вт с лампой ДНаТ 150Вт. Схема:
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 90%
Прикрепленное изображение
999 x 397 (76.86 килобайт)

После замены лампы включил светильник в сеть и секунды через 2, не дождавшись пока разгорится лампа, хотел проверить напряжение на зажимах патрона. Индикатор тихонько зашипел и умер. Марка Eltes E119.2, новый и поверенный.
Посмотрел каталог. ИЗУ имеет амплитуду импульса 4-5 кВ длительностью 1,0 мкс.
Указатель в течении 1 мин. выдерживает 504 В, верхнее значение рабочего напряжения 420 В (это по паспорту его).
Если я правильно понимаю физику процесса, то ИЗУ дает кратковременный импульс для зажигания лампы, а затем на патроне U=220v. Почему же сгорел указатель?
Интерестно еще то, что другой указатель Контакт-55ЭМ производства НТП "Инвентор", имеющий те же параметры, только дешевле в 2,5 раза, при тех же условиях не сгорел и благополучно попискивал и помигивал своими диодиками.
Провсетите, пожалуйста, а то спалить еще один указатель не охотаicon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 14.5.2012, 19:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Вы сами ответили на свой вопрос. Его величество импульс всему виной .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mavrik2904
сообщение 15.5.2012, 7:35
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 14.5.2012
Пользователь №: 27479



Оно конечно понятно, но импульс вроде кратковременный. Индикатор то сгорел примерно на 3-4 секунде работы. Наверное переходный процесс длится гораздо дольше?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 15.5.2012, 9:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Электронной технике много не надо, а процесс длится ровно столько пока не зажжется лампа.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.5.2012, 23:06
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11213
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(mavrik2904 @ 14.5.2012, 16:10) *
Индикатор тихонько зашипел и умер.

Вероятно, отсырел.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan6686
сообщение 21.5.2012, 18:15
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 22.5.2011
Из: Беларусь
Пользователь №: 22889



Цитата(mavrik2904 @ 14.5.2012, 16:10) *
Марка Eltes E119.2

гугл вообще не знает такого icon_confused.gif??:
Сам лично мерил напряжение на таких лампах простым тестером типа 830. И ничего не сгорало.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
fasanol
сообщение 28.5.2012, 21:33
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 25.3.2012
Пользователь №: 26659



Цитата(mavrik2904 @ 14.5.2012, 16:10) *
Имел дело с уличным светильником ЖКУ-150 Вт с лампой ДНаТ 150Вт. Схема:
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 90%
Прикрепленное изображение
999 x 397 (76.86 килобайт)

После замены лампы включил светильник в сеть и секунды через 2, не дождавшись пока разгорится лампа, хотел проверить напряжение на зажимах патрона. Индикатор тихонько зашипел и умер. Марка Eltes E119.2, новый и поверенный.
Посмотрел каталог. ИЗУ имеет амплитуду импульса 4-5 кВ длительностью 1,0 мкс.
Указатель в течении 1 мин. выдерживает 504 В, верхнее значение рабочего напряжения 420 В (это по паспорту его).
Если я правильно понимаю физику процесса, то ИЗУ дает кратковременный импульс для зажигания лампы, а затем на патроне U=220v. Почему же сгорел указатель?
Интерестно еще то, что другой указатель Контакт-55ЭМ производства НТП "Инвентор", имеющий те же параметры, только дешевле в 2,5 раза, при тех же условиях не сгорел и благополучно попискивал и помигивал своими диодиками.
Провсетите, пожалуйста, а то спалить еще один указатель не охотаicon_smile.gif

И секунды через 2...А что Вас на это потянуло вдруг? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mavrik2904
сообщение 4.4.2013, 9:04
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 14.5.2012
Пользователь №: 27479



Спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы