Товарищи подскажите пожалуйста.отвечаю за эл.хозяйство 7и этажного административного здания. В последнее время перед универсиадой все чаще и чаще стали возникать скачки напряжения. Вылетают бесперебойники, блоки питания у компьютеров, перегорают материнские платы.
Нужно принять какое то решение.может установить стабилизаторы напряжения.
Причем скачки кратковременные, свет моргает или бывает даже сетевое оборудование выключает.диспетчерам звониш, где то там в каком то районе была авария.оборудование новое и ТП свежее.
Спасибо.
ставьте стабы, если мощность и деньги позволят
а так лучше разбираться в чем причина
а стабилизаторы успеют сработать от моментального скачка?
теоретически да, если понятно из-за чего
Лучше конечно разобраться... Ну и узнать величину скачков, длительность. Посмотреть кто еще запитан от вашего ТП. Да и поставить бы прибор контроля качества напряжения да понаблюдать. Стабилизаторы не зная причины ставить, как по-мне, минимум расточительно... А вообще конечно от вас зависит и ваших возможностей.
haramamburu
1.11.2011, 22:45
Многие современные бесперебойники умеют "записывать показания"
Цитата(Кип 85 @ 1.11.2011, 20:20)

Товарищи подскажите пожалуйста.отвечаю за эл.хозяйство 7и этажного административного здания. В последнее время перед универсиадой все чаще и чаще стали возникать скачки напряжения. Вылетают бесперебойники, блоки питания у компьютеров, перегорают материнские платы.
Нужно принять какое то решение.может установить стабилизаторы напряжения.
Причем скачки кратковременные, свет моргает или бывает даже сетевое оборудование выключает.диспетчерам звониш, где то там в каком то районе была авария.оборудование новое и ТП свежее.
Спасибо.
попробуй на входе ОПН сперва поставить, а затем уже только другие варианты гляди. А то стабилизаторы дорогая вещь!!!
Цитата(scasi @ 2.11.2011, 8:03)

попробуй на входе ОПН сперва поставить, а затем уже только другие варианты гляди. А то стабилизаторы дорогая вещь!!!
ОПН ставиться на высокой стороне. Мне низкая сторона нужна
Кип 85,Так бесперебойники какую инфу выдают или не смотрели?
Цитата(ink_elec @ 2.11.2011, 8:47)

Кип 85,Так бесперебойники какую инфу выдают или не смотрели?
У нас бесперебойники APS 525
Программисты говорят что журнал событий сохраняется если они подключены к компьютеру. Вот сегодня обещали подключить.
Обратился в сети, говорят выходи с письмом на имя гл. инженера, потом поставят самописец.
Стабилизаторы похоже надо подбирать электронные и с малым временем срабатывания. Планирую ставить непосредственно к каждому компьютеру.
Перед тем, как начинать лечение (ставить стабилизаторы), поставьте диагают сиадгноз. Что понимать под самописцами? Если это старые писалки на бумаге, ничего они не дадут. Во-первых, инерционность ого-го, во-вторых, вечные проблемы с бумагой и чернилами. Другое дело, современные регистраторы аварийных событий. Но на это вряд ли горсети сподобятся. А вот то, что предлагают сисадмины - предмет для рассмотрения. Два вопроса к ним: дискретность замера и тип регистрируемых параметров. Если УПС отключился - включился - грош цена, а если пишется значение напряжения, да еще и по фазам - предмет серьезного рассмотрения.
Цитата(Кип 85 @ 2.11.2011, 11:37)

ОПН ставиться на высокой стороне. Мне низкая сторона нужна
Блин не правильно выразился

у иэка есть такие вещи, как ограничители импульсных перенапряжений ОПС1
Ну, а если теории. То нужно устройства с большой индукцией, типо токоограничивающих реакторов, которые при возникновение негатива рассеивались в сердечника или проводнике! Хотя я могу ошибаться в суждениях
да это прибор от пере напряжения.в моем случае случаются еще и подсадки напряжения.от которого выключаются сетевое оборудование.
С бесперебойниками столкнулся с такой проблемой:
как правило ставятся на 220-230В, и напряжение питания такое-же. Получается частое переключение - а там скачки, импульсы - различные для разных типов ББП. Как только снизил порог срабатывания до 180-190В, проблемы с вылетом электронной аппаратуры прекратились.
А в данной проблеме думаю всё таки либо нуль виноват, либо новый потребитель.
зданию 3и года, под нас и ТПшку новую строили с новым оборудованием.
Как скачки случаются так сразу звониш диспетчерам, они- там то там авария, то кабель пробили или еще что то.а по соседству жилые дома.они не так чувствительны к подсадке.
Написал письмо в эл сети.будут прибор регистрирующий ставить.
дело в Казани происходит
сегодня поставили прибор в щитовой регистрирующий напряжение, посмотрим что покажет.правда на сутки.вряд ли что измениться за такое короткое время.
Подключили для пробы один бесперебойник.оказывается по умолчанию вилка срабатывания резерва 195-255в изменил порог срабатывания 200-250. 250 почему то нижняя планка.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.