Цитата(Гость_asv_* @ 20.10.2011, 9:02)

с этим понятно. А вот подскажите, пожалуйста, чем вызваны дальнейшие рассуждения? Лично я не вижу никакого криминала в доливке масла в работающий трансформатор, главное, чтобы соблюдались безопасные расстояния до токоведущих частей. У нас, бывает, даже в ТМЗ доливают под напряжением: открывают заглушку сверху, и льют туда из ведра, без воронки, естественно. А вот в ТМ вообще без проблем, ведерочком через вороночку - милое дело.
Когда уровень масла в трансформаторе не виден вообще, т.е. может его нет совсем, то теоретически может произойти неизвестно что. Допустим масла мало, верхняя часть обмоток перегрета, а мы туда маслица холодненького, не вызовет ли это такой эффект как если налить масло на раскалённую сковородку: треск, дым и вспенивание масла. Сравнение конечно грубое, но, считаю подобное возможно, поэтому и не рисковали, в конце концов не велика проблема отключить трансформатор, по крайней мере в наших тогдашних условиях.