Можно ли доливать масло в работающий трансформатор 6/0,4кВ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
попробовать можно, но один раз
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
Можно ли доливать масло в работающий трансформатор 6/0,4кВ? можно попробовать можно, но один раз почему? -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
попробовать можно, но один раз Из собственной практики: если в указателе уровня масла в расширительном баке масло виднелось, даже ниже минимального уровня (по нижней риске), доливали с помощью шланга и ручного насоса. Здесь ещё следует учитывать и местные условия, т.е. насколько безопасна эта операция с точки выдерживания безопасных расстояний от токоведущих частей, при её выполнении. А вот когда уровень масла не виден, тогда отключали. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
об этом и речь
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_asv_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Цитата следует учитывать и местные условия, т.е. насколько безопасна эта операция с точки выдерживания безопасных расстояний от токоведущих частей, при её выполнении с этим понятно. А вот подскажите, пожалуйста, чем вызваны дальнейшие рассужденияЦитата если в указателе уровня масла в расширительном баке масло виднелось, даже ниже минимального уровня (по нижней риске), доливали с помощью шланга и ручного насоса Цитата А вот когда уровень масла не виден, тогда отключали. ? Лично я не вижу никакого криминала в доливке масла в работающий трансформатор, главное, чтобы соблюдались безопасные расстояния до токоведущих частей. У нас, бывает, даже в ТМЗ доливают под напряжением: открывают заглушку сверху, и льют туда из ведра, без воронки, естественно. А вот в ТМ вообще без проблем, ведерочком через вороночку - милое дело.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
с этим понятно. А вот подскажите, пожалуйста, чем вызваны дальнейшие рассуждения? Лично я не вижу никакого криминала в доливке масла в работающий трансформатор, главное, чтобы соблюдались безопасные расстояния до токоведущих частей. У нас, бывает, даже в ТМЗ доливают под напряжением: открывают заглушку сверху, и льют туда из ведра, без воронки, естественно. А вот в ТМ вообще без проблем, ведерочком через вороночку - милое дело. Когда уровень масла в трансформаторе не виден вообще, т.е. может его нет совсем, то теоретически может произойти неизвестно что. Допустим масла мало, верхняя часть обмоток перегрета, а мы туда маслица холодненького, не вызовет ли это такой эффект как если налить масло на раскалённую сковородку: треск, дым и вспенивание масла. Сравнение конечно грубое, но, считаю подобное возможно, поэтому и не рисковали, в конце концов не велика проблема отключить трансформатор, по крайней мере в наших тогдашних условиях. |
![]() |
|
|
Гость_Гость антон_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Доливать можно, только просушенное, с соблюдением мер безопасности. На трансформаторы такого номинала не ставятся газовых реле и по этому уровень масла перед доливкой нужно посмотреть возможно что обмотка частично оголина, (только вот если она длительное время была оголина то трансформатор грубо говоря уже давно бы ПЫХНУЛ)
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
, А вообще стоит так рисковать
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |