Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 15.10.2011, 15:37
Сообщение #1





Гости






Можно ли доливать масло в работающий трансформатор 6/0,4кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.10.2011, 6:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



попробовать можно, но один раз


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 16.10.2011, 9:04
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



Цитата(Гость_Андрей_* @ 15.10.2011, 16:37) *
Можно ли доливать масло в работающий трансформатор 6/0,4кВ?

можно

Цитата(с2н5он @ 16.10.2011, 7:17) *
попробовать можно, но один раз

почему?


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.10.2011, 11:51
Сообщение #4





Гости






Цитата(с2н5он @ 16.10.2011, 6:17) *
попробовать можно, но один раз

Из собственной практики: если в указателе уровня масла в расширительном баке масло виднелось, даже ниже минимального уровня (по нижней риске), доливали с помощью шланга и ручного насоса. Здесь ещё следует учитывать и местные условия, т.е. насколько безопасна эта операция с точки выдерживания безопасных расстояний от токоведущих частей, при её выполнении. А вот когда уровень масла не виден, тогда отключали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.10.2011, 13:00
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23143
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



об этом и речь


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_asv_*_*
сообщение 20.10.2011, 9:02
Сообщение #6





Гости






Цитата
следует учитывать и местные условия, т.е. насколько безопасна эта операция с точки выдерживания безопасных расстояний от токоведущих частей, при её выполнении
с этим понятно. А вот подскажите, пожалуйста, чем вызваны дальнейшие рассуждения
Цитата
если в указателе уровня масла в расширительном баке масло виднелось, даже ниже минимального уровня (по нижней риске), доливали с помощью шланга и ручного насоса
Цитата
А вот когда уровень масла не виден, тогда отключали.
? Лично я не вижу никакого криминала в доливке масла в работающий трансформатор, главное, чтобы соблюдались безопасные расстояния до токоведущих частей. У нас, бывает, даже в ТМЗ доливают под напряжением: открывают заглушку сверху, и льют туда из ведра, без воронки, естественно. А вот в ТМ вообще без проблем, ведерочком через вороночку - милое дело.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.10.2011, 16:37
Сообщение #7





Гости






Цитата(Гость_asv_* @ 20.10.2011, 9:02) *
с этим понятно. А вот подскажите, пожалуйста, чем вызваны дальнейшие рассуждения? Лично я не вижу никакого криминала в доливке масла в работающий трансформатор, главное, чтобы соблюдались безопасные расстояния до токоведущих частей. У нас, бывает, даже в ТМЗ доливают под напряжением: открывают заглушку сверху, и льют туда из ведра, без воронки, естественно. А вот в ТМ вообще без проблем, ведерочком через вороночку - милое дело.

Когда уровень масла в трансформаторе не виден вообще, т.е. может его нет совсем, то теоретически может произойти неизвестно что. Допустим масла мало, верхняя часть обмоток перегрета, а мы туда маслица холодненького, не вызовет ли это такой эффект как если налить масло на раскалённую сковородку: треск, дым и вспенивание масла. Сравнение конечно грубое, но, считаю подобное возможно, поэтому и не рисковали, в конце концов не велика проблема отключить трансформатор, по крайней мере в наших тогдашних условиях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость антон_*
сообщение 16.11.2011, 9:40
Сообщение #8





Гости






Доливать можно, только просушенное, с соблюдением мер безопасности. На трансформаторы такого номинала не ставятся газовых реле и по этому уровень масла перед доливкой нужно посмотреть возможно что обмотка частично оголина, (только вот если она длительное время была оголина то трансформатор грубо говоря уже давно бы ПЫХНУЛ)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.11.2011, 12:51
Сообщение #9





Гости






, А вообще стоит так рисковать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему