Цитата(Гость_Алексей_* @ 28.9.2011, 19:43)

...Узо и без нагрузки должно отрабатывать( и отрабатывает, но не в моём случае) в силу своей конструкции.
Без нагрузки? Рассмотрим по-шагово.
1. Перед УЗО разделили провод нуля на два провода.
2. Нагрузки нет, значит тока в обмотках диф трансформатора нет.
3. Разъединённые перед УЗО провода соединяем после УЗО...
4. Чего ждём? Срабатывания УЗО? А за счёт какого тока, коль его нет?
5. Как утрированный пример: "Это равноценно тому, что ждать срабатывания автомата, сделав в розетке КЗ при оборванных проводах от столба до дома..."
ЗЫ При системе ТТ у Вас разные проводники, разные токи в проводниках ("земля" - тоже проводник), разные потенциалы и, как следствие, появление тока при замыкании N и РЕ.
Так что....
Цитата
Так что ни УЗО, ни, тем более, система TN-C-S в Вашем случае не виноваты...
Виноваты Ваш подход и логическая цепочка.