qwerty1234
По каким нормативным документам осуществляется выбор светильников в зависимости от категории помещения (А,Б,Д,Г,В1,В2,В3,....)?
Интересует регламентируемая степень защиты светильников.
OBON
Цитата(qwerty1234 @ 8.4.2011, 12:53) *
По каким нормативным документам осуществляется выбор светильников в зависимости от категории помещения (А,Б,Д,Г,В1,В2,В3,....)?
Интересует регламентируемая степень защиты светильников.

Здравствуйте.
Определяем с технологами взрыво и пожароопасные зоны согласно ПУЭ главы7.3, 7.4. Там же когда определитесь с зонами, выбор светильников производить согласно таблиц 7.3.12 и 7.4.3