8.4.2011, 9:53
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 14.3.2011 Пользователь №: 21995 |
По каким нормативным документам осуществляется выбор светильников в зависимости от категории помещения (А,Б,Д,Г,В1,В2,В3,....)?
Интересует регламентируемая степень защиты светильников. |
|
|
|
|
8.4.2011, 17:15
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
По каким нормативным документам осуществляется выбор светильников в зависимости от категории помещения (А,Б,Д,Г,В1,В2,В3,....)? Интересует регламентируемая степень защиты светильников. Здравствуйте. Определяем с технологами взрыво и пожароопасные зоны согласно ПУЭ главы7.3, 7.4. Там же когда определитесь с зонами, выбор светильников производить согласно таблиц 7.3.12 и 7.4.3 С уважением. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|