Может кто-нибудь подскажет, где достать полосу заземления размера 100х4. Пожалуйста. И возник такой вопрос: главная заземляющая шина и полоса заземления- это одно и то же?
Что подразумевается под полосой заземления? Соединительная полоса заземляющего устройства? Контур внутри помещения электрощитовой, или еще что?
Главная заземляющая шина- это то место, куда присоединяются все металлические части здания (сооружения), N и PE-проводники, трубы горячего и холодного водоснабжения и еще много интересных штучек.
по ходу дела - это именно то , что мне надо.

конкретно - нужно заземлить двмгатель и силовой шкаф на насосной станции.
Спасибо за помосчь
andrey357
4.6.2006, 11:15
а почему 100*4? может влять ГЗШ медную по проводимости?
Цитата(andrey357)
а почему 100*4? может влять ГЗШ медную по проводимости?
понадобится - перерасчёт и разрешение на внесение изменений в проект.
Цитата(f389)
Цитата(andrey357)
а почему 100*4? может влять ГЗШ медную по проводимости?
понадобится - перерасчёт и разрешение на внесение изменений в проект.