Карина@
уважаемые проектировщики! подскажите пож-та... в жилом доме 7 этажей, требуется проектом заложить лифт, он будет один. Но ввод в дом только 1!!!!! по нормам любой лифт относится к 1-й категории, и должен питаться от двух независимых источников питания, плюс требуется установка АВР....как быть?
Мидведь
Как насчёт дизельгенераторной установки?
Карина@
хм...даже и не думала по поводу дизельгенератора. но с другой стороны, стоимость его и боюсь наш тех.надзор не пропустит по расценкам, т.к. этот дом на кап.ремонте. соответственно средств на этот дом мало, а лифт нужен...
Viktor2004
Я не в курсе, а как все высотные дома делают? Два ввода ведут к дому? Мне кажется что этот один подводящий кабель уже где-то резервирован и АВР имеется в трансформаторной будке. Может я неправ.
Мидведь
Сомневаюсь что второй ввод будет стоить вам дешевле. А если у соседей прикупить?
Карина@
ну а если ИБП установить, лифт на 5кВт....просмотрела все дизельгенераторные установки, конечно здорово, но для дома который на кап.ремонте дороговато...
Олега
Карина (+Игорь) icon_wink.gif в Сетевую компанию с заявкой обращались? Начинать, наверное, нужно с Договора и ТУ. что предложат.
Viktor2004
Цитата
6.1.5. При размещении оборудования нескольких лифтов в общем машинном помещении, в это помещение должен быть осуществлен ввод не менее двух питающих линий.


Цитата
6.6.14.2. Должен быть предусмотрен аварийный источник питания освещения кабины с автоматической подзарядкой, способный запитывать как минимум одну лампу мощностью 1 Вт в течение одного часа в случае прекращения питания рабочего освещения. При отказе питания рабочего освещения аварийное освещение кабины должно включаться автоматически.


http://info-on.liftes.ru/pubel.htm
Глава VI Электрическое оборудование лифтов

Про необходимость второго ввода одного лифта требований не нашел.
zaosmu55
Цитата(Viktor2004 @ 21.7.2010, 12:44) *
http://info-on.liftes.ru/pubel.htm
Глава VI Электрическое оборудование лифтов

Про необходимость второго ввода одного лифта требований не нашел.


Я прошу прощения, а не было ли случайно в данном документе недавних изменений?
RomanNV
Цитата(Viktor2004 @ 21.7.2010, 14:44) *
http://info-on.liftes.ru/pubel.htm
Глава VI Электрическое оборудование лифтов

Про необходимость второго ввода одного лифта требований не нашел.


Категорийность лифта указана в СП-31.110.
Там она указана однозначно- 1.
Далее уже можно рассуждать о количестве вводов в соответствии с ПУЭ.

В данном случае выхода 2.
1- ДГУ.
2- ИБП.

Чтобы определиться с выбранным вариантом, нужно учесть следующее- предназначен ли лифт для транспортировки пожарных расчётов, или нет.
Если предназначен, то выбираем вариант 1.
Если не предназначен, то можно выбрать вариант 1, или 2.
Смысл первой категории лифта заключается в том, чтобы в случае срабатывания пожарной сигнализации обеспечить спуск на 1-й этаж, открыть двери и отключиться (если не предназначен для перевозки пожарных расчётов). По этому для простого пассажирского лифта второй вариант предпочтительнее (дешевле и проще).
Гость сочувствующий
Цитата(Карина@ @ 21.7.2010, 11:00) *
уважаемые проектировщики! подскажите пож-та... в жилом доме 7 этажей, требуется проектом заложить лифт, он будет один. Но ввод в дом только 1!!!!! по нормам любой лифт относится к 1-й категории, и должен питаться от двух независимых источников питания, плюс требуется установка АВР....как быть?


Игорь83
21.07.2010, 13:01
уважаемые проектировщики! подскажите пож-та... в жилом доме 7 этажей, требуется проектом заложить лифт, он будет один. Но ввод в дом только 1!!!!! по нормам любой лифт относится к 1-й категории, и должен питаться от двух независимых источников питания, плюс требуется установка АВР....как быть?

Интересно, кто вопрос-то задаёт? Игорь83 взят совершенно с другого сайта.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.