подключения лифтов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подключения лифтов |
21.7.2010, 11:00
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.6.2010 Пользователь №: 18606 |
уважаемые проектировщики! подскажите пож-та... в жилом доме 7 этажей, требуется проектом заложить лифт, он будет один. Но ввод в дом только 1!!!!! по нормам любой лифт относится к 1-й категории, и должен питаться от двух независимых источников питания, плюс требуется установка АВР....как быть?
|
|
|
Карина@ подключения лифтов 21.7.2010, 11:00
Мидведь Как насчёт дизельгенераторной установки? 21.7.2010, 11:25
Карина@ хм...даже и не думала по поводу дизельгенератора. ... 21.7.2010, 11:37
Viktor2004 Я не в курсе, а как все высотные дома делают? Два ... 21.7.2010, 12:06
Мидведь Сомневаюсь что второй ввод будет стоить вам дешевл... 21.7.2010, 12:07
Карина@ ну а если ИБП установить, лифт на 5кВт....просмотр... 21.7.2010, 12:18
Олега Карина (+Игорь) в Сетевую компанию с заявкой обр... 21.7.2010, 12:31
Viktor2004 Цитата6.1.5. При размещении оборудования нескольки... 21.7.2010, 12:44
zaosmu55 Цитата(Viktor2004 @ 21.7.2010, 12:44) htt... 25.11.2010, 14:03
RomanNV Цитата(Viktor2004 @ 21.7.2010, 14:44) htt... 25.11.2010, 14:25
Гость сочувствующий Цитата(Карина@ @ 21.7.2010, 11:00) уважае... 25.11.2010, 19:34![]() ![]() |
|