berestan
День добрый.
Есть трансформатор однофазный, подключен к фазам А и В (т.е. на первичке 380В), вторичка намотана поверх первички и на выходе 60В, мощность 100кВт - и вышел из строя. Ремонт невозможен. Но есть другой трехфазный трансформатор тойже мощности, но 50В на выходе. Если использовать только одну обмотку этого транса на 380В, то что в это время будет происходить на других обмотках? Не будут ли они работать как трансформаторы тока и при этом на их первичке может появиться напряжение в тысячи вольт? И главное какую мощность получим при этом (неуж-то в 3 раза меньше)?
Заранее спасибо.
Viktor2004
Тут зависит от типа соединения обмоток первичной и вторичной обмотки 3-х фазного транса. Работа Вашей схемы частично возможно если эти обмотки обе соединены в треугольник, тогда фаза будет приложена к одной обмотке, ну а к двум другим параллельно. Как транс тока работать точно не будет, не вздумайте закорачивать. Я бы первичную обмотку в любом случае подключил ко всем трем фазам (если конечно они у Вас есть все три). Ну а с одной фазы вторички Вы возьмете только треть мощности всего транса, как ни крути. Ели Вам не важно постоянное или переменное напряжение на выходе (допустим для нагревателей), вторичную обмотку 3-х фазного транса можно подключить к мощному диодному мосту по схеме Илларионова. (6 диодов). Тогда Вы используете всю мощь транса, а выпрямленное напряжение будет U=Uлинейное*1,34 То есть 50*1,34=67 В В этом случае тип соединения обмотки для Вас не важен.

berestan
Спасибо за исчерпывающий ответ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.