трехфазный трансформатор вместо однофазного , выяснение возможности использования |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
трехфазный трансформатор вместо однофазного , выяснение возможности использования |
2.6.2010, 23:24
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.6.2010 Пользователь №: 18528 |
День добрый.
Есть трансформатор однофазный, подключен к фазам А и В (т.е. на первичке 380В), вторичка намотана поверх первички и на выходе 60В, мощность 100кВт - и вышел из строя. Ремонт невозможен. Но есть другой трехфазный трансформатор тойже мощности, но 50В на выходе. Если использовать только одну обмотку этого транса на 380В, то что в это время будет происходить на других обмотках? Не будут ли они работать как трансформаторы тока и при этом на их первичке может появиться напряжение в тысячи вольт? И главное какую мощность получим при этом (неуж-то в 3 раза меньше)? Заранее спасибо. |
|
|
berestan трехфазный трансформатор вместо однофазного 2.6.2010, 23:24
Viktor2004 Тут зависит от типа соединения обмоток первичной и... 2.6.2010, 23:52
berestan Спасибо за исчерпывающий ответ 3.6.2010, 0:11![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 9:29 |
|
|
|
|