Алексей35
По распоряжению работа на ВЛ-0.4 кВ на автоподъёмнике с изолированным звеном по замене оборванного фазного провода( ВЛ отключена и заземлена). Данная организация работы противоречит нормам и правилам или требуется выдача наряда? Если есть противоречия, прошу дать ссылку.
Dmitry_G
только по наряду такая работа .Читайте Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
с2н5он
11.2. В действующих электроустановках работы с применением грузоподъемных машин и механизмов проводятся по наряду.
4.15.77. По распоряжению без отключения сети освещения допускается работать в следующих случаях:
при использовании телескопической вышки с изолирующим звеном;

Алексей35
Цитата(с2н5он @ 24.5.2010, 22:22) *
11.2. В действующих электроустановках работы с применением грузоподъемных машин и механизмов проводятся по наряду.
4.15.77. По распоряжению без отключения сети освещения допускается работать в следующих случаях:
при использовании телескопической вышки с изолирующим звеном;

Спасибо за точную ссылку. Тогда получается замена однофазного ввода в дом от ВЛ-0.4кВ тоже по наряду?
с2н5он
Цитата(Алексей35 @ 26.5.2010, 21:47) *
Спасибо за точную ссылку. Тогда получается замена однофазного ввода в дом от ВЛ-0.4кВ тоже по наряду?

не обязательно, кто мешает это сделать с когтей?
AndreyK
Цитата(Алексей35 @ 24.5.2010, 19:49) *
По распоряжению работа на ВЛ-0.4 кВ на автоподъёмнике с изолированным звеном по замене оборванного фазного провода( ВЛ отключена и заземлена). Данная организация работы противоречит нормам и правилам или требуется выдача наряда? Если есть противоречия, прошу дать ссылку.

Почитайте также ПОТ Р М-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте
Даже если работы не с электричеством, работы с автоподъемника оформляются нарядом как работа на высоте.
Гость
Цитата(с2н5он @ 26.5.2010, 22:57) *
не обязательно, кто мешает это сделать с когтей?

Правила мешают.
ПОТРМ-016-2001 п.2.3.14. На ВЛ по распоряжению могут выполняться работы на нетоковедущих частях, не требующих снятия напряжения, в том числе: с подъемом до 3 м, считая от уровня земли до ног работающего; без разборки конструктивных частей опоры; с откапыванием стоек опоры на глубину до 0,5 м; по расчистке трассы ВЛ, когда не требуется принимать меры, предотвращающие падение на провода вырубаемых деревьев, либо когда обрубка веток и сучьев не связана с опасным приближением людей, приспособлений и механизмов к проводам и с возможностью падения веток и сучьев на провода.
с2н5он
Цитата(Гость @ 10.9.2010, 22:36) *
Правила мешают.
ПОТРМ-016-2001 п.2.3.14. На ВЛ по распоряжению могут выполняться работы на нетоковедущих частях, не требующих снятия напряжения, в том числе: с подъемом до 3 м, считая от уровня земли до ног работающего; без разборки конструктивных частей опоры; с откапыванием стоек опоры на глубину до 0,5 м; по расчистке трассы ВЛ, когда не требуется принимать меры, предотвращающие падение на провода вырубаемых деревьев, либо когда обрубка веток и сучьев не связана с опасным приближением людей, приспособлений и механизмов к проводам и с возможностью падения веток и сучьев на провода.

4.15.6. Подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к верхолазным работам и имеющим следующие группы:
III - при всех видах работ до верха опоры;
Гость
Цитата(с2н5он @ 11.9.2010, 6:56) *
4.15.6. Подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к верхолазным работам и имеющим следующие группы:
III - при всех видах работ до верха опоры;

По наряду -допуску пожалуйста. А по распоряжению ....? Ваше мнение?
Глэн
Цитата(AndreyK @ 10.9.2010, 19:58) *
Почитайте также ПОТ Р М-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте
Даже если работы не с электричеством, работы с автоподъемника оформляются нарядом как работа на высоте.


не путаем работы на высоте и верхолазные работы!
с2н5он
Цитата(Гость @ 11.9.2010, 9:23) *
По наряду -допуску пожалуйста. А по распоряжению ....? Ваше мнение?

2.3.1. Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. - достаточно для залезти на опору
и Правила не запрещают делать это по распоряжению
Гость
Цитата(с2н5он @ 11.9.2010, 8:41) *
2.3.1. Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. - достаточно для залезти на опору
и Правила не запрещают делать это по распоряжению

Много чего выполняется в течении рабочей смены по наряду-допуску и людям даже в голову не приходит оформить эту работу по распоряжению, потому как они читают праввила.

П 2.3.14 ПОТРМ-016-2001 еще раз процетировать или сами прочитаете!? Для кого букавки написаны?

А после определитесь, запрещают или нет?
с2н5он
Цитата(Гость @ 12.9.2010, 8:14) *
Много чего выполняется в течении рабочей смены по наряду-допуску и людям даже в голову не приходит оформить эту работу по распоряжению, потому как они читают праввила.

П 2.3.14 ПОТРМ-016-2001 еще раз процетировать или сами прочитаете!? Для кого букавки написаны?

А после определитесь, запрещают или нет?

процИтировать мне не надо, ещё раз повторю - Правила не запрещают, тем более в 2.3.14 речь идет о "работы на нетоковедущих частях, не требующих снятия напряжения"
Гость
Цитата(с2н5он @ 12.9.2010, 7:40) *
процИтировать мне не надо, ещё раз повторю - Правила не запрещают, тем более в 2.3.14 речь идет о "работы на нетоковедущих частях, не требующих снятия напряжения"

ЗалезтИ на опору по распоряжению вы можете для выполнения работы на нетоковедущих частях ВЛ, не требующих снятия напряжения, в том числе: с подъемом до 3 м, считая от уровня земли до ног работающего. Чего не понятно то?
с2н5он
Цитата(Гость @ 12.9.2010, 7:51) *
ЗалезтИ на опору по распоряжению вы можете для выполнения работы на нетоковедущих частях ВЛ, не требующих снятия напряжения, в том числе: с подъемом до 3 м, считая от уровня земли до ног работающего. Чего не понятно то?

вот именно чего не понятно то? Где Правила запрещают работу на опоре по распоряжению?
Гость
Цитата(с2н5он @ 12.9.2010, 19:44) *
вот именно чего не понятно то? Где Правила запрещают работу на опоре по распоряжению?


Да…..уж…

Задам вопрос иначе:

Можно ли выполнить по распоряжению работу на ВЛ, а именно:
• на нетоковедущих частях, не требующих снятия напряжения, в том числе: с подъемом более 3 м, считая от уровня земли до ног работающего?;
• на нетоковедущих частях, требующих снятия напряжения, в том числе: с подъемом до 3 м, считая от уровня земли до ног работающего?;
• на токоведущих частях, требующих снятия напряжения, в том числе: с подъемом более 3 м, считая от уровня земли до ног работающего?;

В развитии вашей теории читания и понимания правил:
где запрещено выполнять работу по чистке светильников, расположенных на высоте более 2,5 м в порядке текущей эксплуатации?