По распоряжению работа на ВЛ-0.4 кВ на автоподъёмнике с изолированным звеном по замене оборванного фазного провода( ВЛ отключена и заземлена). Данная организация работы противоречит нормам и правилам или требуется выдача наряда? Если есть противоречия, прошу дать ссылку.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
только по наряду такая работа .Читайте Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
11.2. В действующих электроустановках работы с применением грузоподъемных машин и механизмов проводятся по наряду.
4.15.77. По распоряжению без отключения сети освещения допускается работать в следующих случаях: при использовании телескопической вышки с изолирующим звеном; -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 12.2.2010 Пользователь №: 17324 ![]() |
11.2. В действующих электроустановках работы с применением грузоподъемных машин и механизмов проводятся по наряду. 4.15.77. По распоряжению без отключения сети освещения допускается работать в следующих случаях: при использовании телескопической вышки с изолирующим звеном; Спасибо за точную ссылку. Тогда получается замена однофазного ввода в дом от ВЛ-0.4кВ тоже по наряду? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Спасибо за точную ссылку. Тогда получается замена однофазного ввода в дом от ВЛ-0.4кВ тоже по наряду? не обязательно, кто мешает это сделать с когтей? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.9.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 19450 ![]() |
По распоряжению работа на ВЛ-0.4 кВ на автоподъёмнике с изолированным звеном по замене оборванного фазного провода( ВЛ отключена и заземлена). Данная организация работы противоречит нормам и правилам или требуется выдача наряда? Если есть противоречия, прошу дать ссылку. Почитайте также ПОТ Р М-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте Даже если работы не с электричеством, работы с автоподъемника оформляются нарядом как работа на высоте. -------------------- Автоматизация изменит мир!
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
не обязательно, кто мешает это сделать с когтей? Правила мешают. ПОТРМ-016-2001 п.2.3.14. На ВЛ по распоряжению могут выполняться работы на нетоковедущих частях, не требующих снятия напряжения, в том числе: с подъемом до 3 м, считая от уровня земли до ног работающего; без разборки конструктивных частей опоры; с откапыванием стоек опоры на глубину до 0,5 м; по расчистке трассы ВЛ, когда не требуется принимать меры, предотвращающие падение на провода вырубаемых деревьев, либо когда обрубка веток и сучьев не связана с опасным приближением людей, приспособлений и механизмов к проводам и с возможностью падения веток и сучьев на провода. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Правила мешают. ПОТРМ-016-2001 п.2.3.14. На ВЛ по распоряжению могут выполняться работы на нетоковедущих частях, не требующих снятия напряжения, в том числе: с подъемом до 3 м, считая от уровня земли до ног работающего; без разборки конструктивных частей опоры; с откапыванием стоек опоры на глубину до 0,5 м; по расчистке трассы ВЛ, когда не требуется принимать меры, предотвращающие падение на провода вырубаемых деревьев, либо когда обрубка веток и сучьев не связана с опасным приближением людей, приспособлений и механизмов к проводам и с возможностью падения веток и сучьев на провода. 4.15.6. Подниматься на опору разрешается членам бригады, допущенным к верхолазным работам и имеющим следующие группы: III - при всех видах работ до верха опоры; -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 16285 ![]() |
Почитайте также ПОТ Р М-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте Даже если работы не с электричеством, работы с автоподъемника оформляются нарядом как работа на высоте. не путаем работы на высоте и верхолазные работы! -------------------- слёзы восторга и восхищения от ускорения авто должны стекать по щекам горизонтально и попадать в уши!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
По наряду -допуску пожалуйста. А по распоряжению ....? Ваше мнение? 2.3.1. Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. - достаточно для залезти на опору и Правила не запрещают делать это по распоряжению -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
2.3.1. Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. - достаточно для залезти на опору и Правила не запрещают делать это по распоряжению Много чего выполняется в течении рабочей смены по наряду-допуску и людям даже в голову не приходит оформить эту работу по распоряжению, потому как они читают праввила. П 2.3.14 ПОТРМ-016-2001 еще раз процетировать или сами прочитаете!? Для кого букавки написаны? А после определитесь, запрещают или нет? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Много чего выполняется в течении рабочей смены по наряду-допуску и людям даже в голову не приходит оформить эту работу по распоряжению, потому как они читают праввила. П 2.3.14 ПОТРМ-016-2001 еще раз процетировать или сами прочитаете!? Для кого букавки написаны? А после определитесь, запрещают или нет? процИтировать мне не надо, ещё раз повторю - Правила не запрещают, тем более в 2.3.14 речь идет о "работы на нетоковедущих частях, не требующих снятия напряжения" -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
процИтировать мне не надо, ещё раз повторю - Правила не запрещают, тем более в 2.3.14 речь идет о "работы на нетоковедущих частях, не требующих снятия напряжения" ЗалезтИ на опору по распоряжению вы можете для выполнения работы на нетоковедущих частях ВЛ, не требующих снятия напряжения, в том числе: с подъемом до 3 м, считая от уровня земли до ног работающего. Чего не понятно то? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ЗалезтИ на опору по распоряжению вы можете для выполнения работы на нетоковедущих частях ВЛ, не требующих снятия напряжения, в том числе: с подъемом до 3 м, считая от уровня земли до ног работающего. Чего не понятно то? вот именно чего не понятно то? Где Правила запрещают работу на опоре по распоряжению? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
вот именно чего не понятно то? Где Правила запрещают работу на опоре по распоряжению? Да…..уж… Задам вопрос иначе: Можно ли выполнить по распоряжению работу на ВЛ, а именно: • на нетоковедущих частях, не требующих снятия напряжения, в том числе: с подъемом более 3 м, считая от уровня земли до ног работающего?; • на нетоковедущих частях, требующих снятия напряжения, в том числе: с подъемом до 3 м, считая от уровня земли до ног работающего?; • на токоведущих частях, требующих снятия напряжения, в том числе: с подъемом более 3 м, считая от уровня земли до ног работающего?; В развитии вашей теории читания и понимания правил: где запрещено выполнять работу по чистке светильников, расположенных на высоте более 2,5 м в порядке текущей эксплуатации? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |