подскажите как правильно мерить (2-х, 4-х проводным методом) металосвязь ИС-10, почему на табло мОм???
Motoblock
22.4.2010, 1:19
А что, паспорта на него нет что ли? Там все расписано -- как и что мерить. Переходное сопротивление контактов мы меряем 2х проводным методом. Нет смысла 4х проводным -- длина изм ерительных зондов небольшая. А показывает мОм -- все верно (миллиОм 1*10 в минус 3 степени). Напомню, что по требованиям ПУЭ величина переходного сопротивления контактов "металлосвязи" должна составлять не более 0,05 Ом ( что составляет 50 мОм). Тут все точно
Интересно, а где в ПУЭ про 0,05 написано?
Motoblock
22.4.2010, 2:44
Тьфу, блин, сорьки, очепятка. Конечно же речь идет о ПТЭЭП
QUOTE (Motoblock @ 22.4.2010, 3:44)

Тьфу, блин, сорьки, очепятка. Конечно же речь идет о ПТЭЭП
В РД34.45-51300-97 (Объем и Нормы испытаний ЭО) в п.28.2 об этом напоминается.
не путаем миллиомы с мегаомами!
QUOTE (Глэнер @ 22.4.2010, 12:52)

не путаем миллиомы с мегаомами!

Стесняюсь спросить: о чем это Вы?
Всем спасибо! Разобрался. в инструкции много не понятного (не где не сказано что мОм- это в милли) .
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,