Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

прибор ИС-10 , пользование

DEN SPb
сообщение 20.4.2010, 13:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 20.4.2010
Пользователь №: 18031



подскажите как правильно мерить (2-х, 4-х проводным методом) металосвязь ИС-10, почему на табло мОм???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Motoblock
сообщение 22.4.2010, 1:19
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 13196



А что, паспорта на него нет что ли? Там все расписано -- как и что мерить. Переходное сопротивление контактов мы меряем 2х проводным методом. Нет смысла 4х проводным -- длина изм ерительных зондов небольшая. А показывает мОм -- все верно (миллиОм 1*10 в минус 3 степени). Напомню, что по требованиям ПУЭ величина переходного сопротивления контактов "металлосвязи" должна составлять не более 0,05 Ом ( что составляет 50 мОм). Тут все точно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.4.2010, 2:38
Сообщение #3





Гости






Интересно, а где в ПУЭ про 0,05 написано?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Motoblock
сообщение 22.4.2010, 2:44
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 190
Регистрация: 21.1.2009
Из: СПб
Пользователь №: 13196



Тьфу, блин, сорьки, очепятка. Конечно же речь идет о ПТЭЭП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 22.4.2010, 8:58
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Motoblock @ 22.4.2010, 3:44) *
Тьфу, блин, сорьки, очепятка. Конечно же речь идет о ПТЭЭП

В РД34.45-51300-97 (Объем и Нормы испытаний ЭО) в п.28.2 об этом напоминается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Глэнер_*
сообщение 22.4.2010, 11:52
Сообщение #6





Гости






не путаем миллиомы с мегаомами! icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 22.4.2010, 17:28
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (Глэнер @ 22.4.2010, 12:52) *
не путаем миллиомы с мегаомами! icon_wink.gif

Стесняюсь спросить: о чем это Вы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DEN SPb
сообщение 23.4.2010, 10:24
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 20.4.2010
Пользователь №: 18031



Всем спасибо! Разобрался. в инструкции много не понятного (не где не сказано что мОм- это в милли) .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения