Олега
Наш проектировщик применил термин из ГОСТ 12.2.007.0-75* 2001 п3.3.8. "Элементами для заземления должны быть оборудованы следующие металлические нетоковедущие части изделий, подлежащих заземлению:.."
Получили замечание - "откорректировать ПЗ". Подозреваю, что желают "ОПЧ". Но интересно, произошла замена терминов ? Или еще какие-то ГОСТы используют МНЧ.
Олега
Со словом "металлические" в действующей национальной нормативной документации больше не обнаружил icon_sad.gif зато с "нетоковедущими частями" - массу icon_biggrin.gif
В МЭК таковой не используется.
ГОСТ50571 (впервые использовавший термин ОПЧ) гласит:
"3.5 Открытая проводящая часть - нетоковедущая часть, доступная прикосновению человека, которая может оказаться под напряжением при нарушении изоляции токоведущих частей.
Примечание - Под нетоковедущей частью понимают токопроводящую часть электроустановки, не находящуюся в процессе ее работы под рабочим напряжением, но в случае нарушения изоляции токоведущей части относительно земли могущую оказаться под напряжением."

Примечание по факту - определение "токоведущей части". А абзац 3.5 говорит о тождестве понятий. Но не отменяет само понятие, сам его использует.

gomed12
Цитата(Олега @ 3.11.2009, 17:42) *
Подозреваю, что желают "ОПЧ".

Назвал бы просто ПЧ, т.к. "изделиями" могут быть как ОПЧ (для эл. оборудования) так и СПЧ (для отдельных инж. неэлектротехнических изделий и конструкций).
"Элементами для заземления должны быть оборудованы..." только ОПЧ в системе заземления ТТ и IT, в системе TN ПЧ не землятся.
Нехорошее
"Примечание - Под нетоковедущей частью понимают токопроводящую часть электроустановки, не находящуюся в процессе ее работы под рабочим напряжением, но в случае нарушения изоляции токоведущей части относительно земли могущую оказаться под напряжением."
Ибо к НТЧ м/отнести наравне и металлические констр. неэл. техн. устройств и почему "относительно земли"- понятие, которое "чуждо" для системы TN, плохой термин без конкретизации самой системы.
Олега
Цитата(gomed12 @ 5.11.2009, 23:02) *
Ибо к НТЧ м/отнести наравне и металлические констр. неэл. техн. устройств ..

Нельзя отнести, ибо в определении четко ограничено "токопроводящую часть электроустановки"

Термин из ГОСТ 12.2.007.0-75* 2001"металлические нетоковедущие части изделий" не подразумевает СПЧ, т.к. относится к электротехническим изделиям.

Цитата(gomed12 @ 5.11.2009, 23:02) *
"Элементами для заземления должны быть оборудованы..." только ОПЧ в системе заземления ТТ и IT, в системе TN ПЧ не землятся.

Интересно, а оборудование классов 0, 01, 1 как-то маркируется по-особому для использования в разных системах? Элемент, используемый в ТТ и IT для заземления, используется в TN для зануления и "зануленные части оказываются заземленными через нулевой защитный проводник".
gomed12
Цитата(Олега @ 6.11.2009, 10:44) *
Нельзя отнести, ибо в определении четко ограничено "токопроводящую часть электроустановки"
Термин из ГОСТ 12.2.007.0-75* 2001"металлические нетоковедущие части изделий" не подразумевает СПЧ, т.к. относится к электротехническим изделиям.

Что подразумевалось и написано в ГОСТе прекрасно понимаю, мы обсуждали суть электроустановки у Госинспектора.
Токопроводящей частью ЭУ (не путать с токоведущей) могут служить как ОПЧ, так и СПЧ, соединенные с ними, как составляющие электроустановки.
Олега
Цитата(gomed12 @ 6.11.2009, 13:55) *
.. мы обсуждали суть электроустановки у Госинспектора.

А что, разве обсуждение закончилось? icon_cool.gif (иногда проглядываю)
gomed12
Цитата(Олега @ 6.11.2009, 18:55) *
А что, разве обсуждение закончилось?...(иногда проглядываю)

Для меня уже.
Цитата
Элемент, используемый в ТТ и IT для заземления, используется в TN для зануления и "зануленные части оказываются заземленными через нулевой защитный проводник

Вы ж не хотите ставить равенство между заземляющими и защитными проводниками и проводниками СУП?
Хотя они все опосредовано связаны с ЗУ, но со своими функциональными задачами.
Олега
Цитата(gomed12 @ 6.11.2009, 22:24) *
Вы ж не хотите ставить равенство между заземляющими и защитными проводниками и проводниками СУП?
Хотя они все опосредовано связаны с ЗУ, но со своими функциональными задачами.

В плане места подключения РЕ-проводников равенство абсолютное. Для чистого заземления (защитного, не функционального !) есть отдельный контакт на корпусе, а для зануления - свой? Я пока не встречал.
Зануление корпуса эл.оборудования выполнено с одной целью (функциональной задачей) - защитной. Без заземления это невозможно. Зануляя, мы обязательно и заземляем. Глухозаземленность.
Пример из ПУЭ:
6.1.38. Защитное заземление металлических корпусов светильников ..следует осуществлять:
1. В сетях с заземленной нейтралью - присоединением к заземляющему винту корпуса светильника РЕ проводника.
gomed12
Цитата(Олега @ 7.11.2009, 14:51) *
В плане места подключения РЕ-проводников равенство абсолютное. ...Зануление корпуса эл.оборудования выполнено с одной целью (функциональной задачей) - защитной. Без заземления это невозможно. Зануляя, мы обязательно и заземляем. Глухозаземленность.

Была бы возможность (чисто экономическая) лучше было бы все проводники тянуть в ТП.
Но мы говорим о проводниках с защитными функциями.
1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности.
Защитный заземляющий проводник- защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.
Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный проводник, предназначенный для защитного уравнивания потенциалов.

Необходимость в них проявляется при их последовательном отключении от места подключения.
Цитата
Для чистого заземления (защитного, не функционального !) есть отдельный контакт на корпусе, а для зануления - свой? Я пока не встречал.

Ну это сплошь и рядом, пусть коллеги подтвердят, да и Вы, наверное, неоднократно замечали (может и не обратили внимание) на внутреннней (внешней) стороне оболочки ЭШ имеются заземляющие зажимы для СУП в TN и заземления в остальных системах заземления со значком "заземлено" рядышком.