Уважаемые подскажите где можно найти схему подключения силовых конденсаторов на шины 0,4 кВ с объяснением пускового, рабочего и "стоп" режимов. Заранее благодарен.
Nikashirin
5.6.2009, 14:37
Конденсаторы подключаются как и другие аппараты - через коммутационно-защитную аппаратуру: автомат или разъединитель с предохранителями. "Пусковой" ток у кондеров очень большой - м.б. и 100-кратный, но опасности особой не представляет, т.к. дуги не тянет, и очень короткий - единицы миллисекунд. Рабочий ток можно посчитать по приближенной формуле I=1,4хQ (мощность конд-ра в кВАр умноженная на 1,4 будет ток в А). ПУЭ требует, чтоб ком.-защ. аппаратура была рассчитана на ток увеличенный на 30%. Удвоеннаю мощность конд-ра в кВАр = этот ток в А с небольшим запасом, на это значение и надо выбирать автомат или предохранители.
Если конд-ры современные, то удобнее использовать провод ПВ3. Если старые - КМ, КЭК, КПС - любой.
Еще вопросы - в ЛС.
Вообще, ток конденсатора зависит, как известно, от напряжения и частоты, т.е. практически постоянен в обычных условиях. И НЕ зависит от нагрузки силового трансформатора.
Еще при подключении проверьте наличие разрядных резисторов. В современных - установлены сверху, возле клемм; в старых - либо встроены внутри, тогда значок резистора на шильдике, либо отсутствуют, тогда надо поставить ком 100-150 на каждые 25 квар.