Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Тех.паспорт-протокол
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Олега
тема затрагивалась. но найти не смог. Прошу пнуть в направлении.

В ТУ на узел учета прописано требование составить паспорт по РД34.09.101.

Не могу в принципе осознать необходимость составления паспорта-протокола узла учета при проектировании. В форме п/протокола - дата ввода в эксплуатацию. Подозреваю, что п/протокол составляется при вводе. Причем заполняется сбытовой организацией или, как минимум, с ее участием.
Uran
Цитата(Олега @ 30.8.2008, 11:48) *
тема затрагивалась. но найти не смог. Прошу пнуть в направлении.

В ТУ на узел учета прописано требование составить паспорт по РД34.09.101.

Не могу в принципе осознать необходимость составления паспорта-протокола узла учета при проектировании. В форме п/протокола - дата ввода в эксплуатацию. Подозреваю, что п/протокол составляется при вводе. Причем заполняется сбытовой организацией или, как минимум, с ее участием.


Паспорт -протокол обычно составляется при вводе в эксплуатацию: прогружается АВ, если он есть-пишется на него протокол.Проверяются ТТ и ТН , если они есть в схеме - после проверки оформляется протокол. Проверяются (мегерятся ) кабели ТТ и ТН -оформляют протокол. Прикладываются копии протоколов поверки счетчика(ов).Прилагается схема подключения.
Т.е все это делается при наладке узла учета.
О каком паспорте-протоколе может быть речь при проектировании? icon_sad.gif
Олега
Вот и я сомневаюсь. Впечатление, что господа бюрократы просто не знают, чем бы еще тормознуть согласование проектов. При открытии РД34.09.101 не понять куда занесло - разговор об электростанциях и подстанциях Минтопэнерго, а учетик чуть не на газетный киоск. Потери от ТН до счетчика, погрешность измерения комплекса, тип инф.измерительной системы, вид проверки и прочие "закорючки" проектировщика волновать не должны. Главное выполнить ТУ. "Тонкости" как раз эти ТУ и должны учитывать. Т.е. думать (до того) должна ЭСО.

"прогружается АВ, если он есть.."
Имеете в виду АВ до учета?

Паспорт-протокол кто заполняет, кто подписывает?

ПС
Углубился в РД: "10.3. Каждый измерительный комплекс учета электроэнергии, введенный по нормальной или временной схеме размещения приборов расчетного и технического учета электроэнергии, должен иметь технический паспорт - протокол (приложение 7).; 10.4. При приемке в эксплуатацию системы учета электроэнергии на энергообъекте, а также при изменениях схемы и режимов работы, влияющих на точность учета, должны определяться относительные погрешности измерительных комплексов. "
Одно слово - скотинки. Распечатаю им форму и суну в приложения, пусть подавятся.
Uran
Имеется ввиду АВ, которые находятся в щитке (узле) учета.
Паспорт-протокол составляется при наладке группы учета, т.е. после монтажа.На ПС, ТП там проще и все очевидно-есть монтажники и наладчики, наладчики составляют паспорт-протокол и сдают эксплуатирующей организации.В дальнейшем этот паспорт-протокол ведется эксплуатирующей организацией: вносятся туда результаты проверок аппаратуры и изменений узла учета. На газетном киоске: счетчик и максимум пара АВ. Наверное должен об этом заботиться хозяин киоска.
Но требовать с проектировщика паспорт-протокол- нет слов... Может, Вы ведете проект до конца, т.е. с монтажем узла учета и сдачей заказчику?
Если Вы приложите Паспорт-протокол,то Вы должны его заполнить, подписать и поставить штамп (печать) лаборатории icon_sad.gif .
РД упомянутый Вами- он для системы Минэнерго..
Олега
Цитата(Uran @ 31.8.2008, 10:42) *
Может, Вы ведете проект до конца, т.е. с монтажем узла учета и сдачей заказчику?
Если Вы приложите Паспорт-протокол,то Вы должны его заполнить, подписать и поставить штамп (печать) лаборатории icon_sad.gif .
РД упомянутый Вами- он для системы Минэнерго..

Но в то же время РД рекомендованы для других.
Проект до конца не ведем. Лаборатории нет в помине. Об её наличии никто не спрашивал. Просто последним пунктом в ТУ на узел учета нашлепали "составить паспорт-протокол". Посему (и в соотв. с приведенными выдержками) полагаю, что вопрос о заполнении не является вопросом проектировщика.
Владелец эл.установки заботиться должен, но только о наличии паспорта. Не о заполнении. Монт.наладочной организации - это будет в самый раз.
gomed12
Цитата
тема затрагивалась. но найти не смог. Прошу пнуть в направлении.

http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry46178
Олега
Благодарю за ссылку, освежил.