тема затрагивалась. но найти не смог. Прошу пнуть в направлении.
В ТУ на узел учета прописано требование составить паспорт по РД34.09.101. Не могу в принципе осознать необходимость составления паспорта-протокола узла учета при проектировании. В форме п/протокола - дата ввода в эксплуатацию. Подозреваю, что п/протокол составляется при вводе. Причем заполняется сбытовой организацией или, как минимум, с ее участием. Сообщение отредактировал Олега - 30.8.2008, 9:49 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
тема затрагивалась. но найти не смог. Прошу пнуть в направлении. В ТУ на узел учета прописано требование составить паспорт по РД34.09.101. Не могу в принципе осознать необходимость составления паспорта-протокола узла учета при проектировании. В форме п/протокола - дата ввода в эксплуатацию. Подозреваю, что п/протокол составляется при вводе. Причем заполняется сбытовой организацией или, как минимум, с ее участием. Паспорт -протокол обычно составляется при вводе в эксплуатацию: прогружается АВ, если он есть-пишется на него протокол.Проверяются ТТ и ТН , если они есть в схеме - после проверки оформляется протокол. Проверяются (мегерятся ) кабели ТТ и ТН -оформляют протокол. Прикладываются копии протоколов поверки счетчика(ов).Прилагается схема подключения. Т.е все это делается при наладке узла учета. О каком паспорте-протоколе может быть речь при проектировании? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вот и я сомневаюсь. Впечатление, что господа бюрократы просто не знают, чем бы еще тормознуть согласование проектов. При открытии РД34.09.101 не понять куда занесло - разговор об электростанциях и подстанциях Минтопэнерго, а учетик чуть не на газетный киоск. Потери от ТН до счетчика, погрешность измерения комплекса, тип инф.измерительной системы, вид проверки и прочие "закорючки" проектировщика волновать не должны. Главное выполнить ТУ. "Тонкости" как раз эти ТУ и должны учитывать. Т.е. думать (до того) должна ЭСО.
"прогружается АВ, если он есть.." Имеете в виду АВ до учета? Паспорт-протокол кто заполняет, кто подписывает? ПС Углубился в РД: "10.3. Каждый измерительный комплекс учета электроэнергии, введенный по нормальной или временной схеме размещения приборов расчетного и технического учета электроэнергии, должен иметь технический паспорт - протокол (приложение 7).; 10.4. При приемке в эксплуатацию системы учета электроэнергии на энергообъекте, а также при изменениях схемы и режимов работы, влияющих на точность учета, должны определяться относительные погрешности измерительных комплексов. " Одно слово - скотинки. Распечатаю им форму и суну в приложения, пусть подавятся. Сообщение отредактировал Олега - 31.8.2008, 9:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Имеется ввиду АВ, которые находятся в щитке (узле) учета.
Паспорт-протокол составляется при наладке группы учета, т.е. после монтажа.На ПС, ТП там проще и все очевидно-есть монтажники и наладчики, наладчики составляют паспорт-протокол и сдают эксплуатирующей организации.В дальнейшем этот паспорт-протокол ведется эксплуатирующей организацией: вносятся туда результаты проверок аппаратуры и изменений узла учета. На газетном киоске: счетчик и максимум пара АВ. Наверное должен об этом заботиться хозяин киоска. Но требовать с проектировщика паспорт-протокол- нет слов... Может, Вы ведете проект до конца, т.е. с монтажем узла учета и сдачей заказчику? Если Вы приложите Паспорт-протокол,то Вы должны его заполнить, подписать и поставить штамп (печать) лаборатории ![]() РД упомянутый Вами- он для системы Минэнерго.. Сообщение отредактировал Uran - 31.8.2008, 10:47 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Может, Вы ведете проект до конца, т.е. с монтажем узла учета и сдачей заказчику? Если Вы приложите Паспорт-протокол,то Вы должны его заполнить, подписать и поставить штамп (печать) лаборатории ![]() РД упомянутый Вами- он для системы Минэнерго.. Но в то же время РД рекомендованы для других. Проект до конца не ведем. Лаборатории нет в помине. Об её наличии никто не спрашивал. Просто последним пунктом в ТУ на узел учета нашлепали "составить паспорт-протокол". Посему (и в соотв. с приведенными выдержками) полагаю, что вопрос о заполнении не является вопросом проектировщика. Владелец эл.установки заботиться должен, но только о наличии паспорта. Не о заполнении. Монт.наладочной организации - это будет в самый раз. Сообщение отредактировал Олега - 31.8.2008, 11:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7620 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата тема затрагивалась. но найти не смог. Прошу пнуть в направлении. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry46178 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Благодарю за ссылку, освежил.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2025, 13:26 |
|
![]() |