Leonid2505
24.5.2026, 8:59
Здравствуйте .
Будьте добры,подскажите пожалуйста . Купил новый двигатель. Вчера присоединил провод к нему . При включении в розетку с землей выбивает автомат. При включении в розетку без земли, всё работает. Провод новый, вилка новая и собрана правильно .
Двигатель подключал по схеме . Что не так?
Гость_гость_*
24.5.2026, 9:03
Цитата(Leonid2505 @ 24.5.2026, 8:59)

Что не так?
Чудес не бывает
Leonid2505
24.5.2026, 10:19
Цитата(Гость_гость_* @ 24.5.2026, 9:03)

Чудес не бывает
Очень ценный ответ. Спасибо учту.
Гость сочувствующий
24.5.2026, 12:46
Цитата(Leonid2505 @ 24.5.2026, 8:59)

... Купил новый двигатель. Вчера присоединил провод к нему . При включении в розетку с землей выбивает автомат. При включении в розетку без земли, всё работает. ...
Какой автомат? Данные автомата и двигателя.
Leonid2505
24.5.2026, 15:25
Ничего не могу загрузить . Фото не вставляются.
Автоматы Абб узо 24а
Двигатель 220в 2,2 кВт однофазный асинхронный
ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ
info.vemz@mail.ru +7(473)272-74-19
ТИП АИС2Е9012У2
1Ф~ No
220 B
13,7 A
2830 об/мин
50 Гц
кл. изол. F
S1
2,2 кВт
IP 55
17 kr
Гость сочувствующий
24.5.2026, 16:45
Цитата(Leonid2505 @ 24.5.2026, 15:25)

...
Автоматы Абб узо 24а
...
Дифференциальный ток срабатывания УЗО какой?
Цитата(Гость сочувствующий @ 24.5.2026, 16:45)

Дифференциальный ток срабатывания УЗО какой?
А какая тут разница? Думаете, там огромные У-конденсаторы внутри?
Гость сочувствующий
1.6.2026, 6:23
Цитата(zoog @ 31.5.2026, 21:16)

А какая тут разница? Думаете, там огромные У-конденсаторы внутри?
Естественный ток утечки двигателя.
Цитата(Гость сочувствующий @ 1.6.2026, 6:23)

Естественный ток утечки двигателя.
10мА? Как такое возможно?
Гость сочувствующий
1.6.2026, 11:41
Цитата(zoog @ 1.6.2026, 10:44)

10мА? Как такое возможно?
Утечка может быть и в обмотках и в конденсаторах.
Замерьте напряжение между корпусом и выведенным защитным проводником.
Измерьте сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса при выведенных питающих и конденсаторных цепях для убеждения в целостности двигателя.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.