Селективность действия индивидуального и группового автомата.
Господа! Как пример имеется три потребителя:
1) Лампочка -100 Вт (пускай ток потребляемый у неё будет 9 А);
2) Микроволновка 100 Вт (пускай ток потребляемый будет 9 А);
3) Телевизор 100 Вт (пускай ток будет 9 А).
Очевидно что для каждого из потребителей надо ставить автомат 10 А, и групповой автомат 3х фазн на 32 А.
Внимание вопрос!!!!
А если среди этих троих потребителей один заменить на асинхронный двигатель? Ведь все мы знаем что у него пусковой ток 5...7Iном. Стало быть на Лампочку и Микроволновку так и остаются обычные атоматы на 10 А. А вот на АД ставим специальный автомат у которого время срабатывания будет дольше в зависимости от тока. Но тут то и кроется проблема ведь групповой то обычный автомат и он сработает раньше чем двигатель выйдет в номинал. Таким образом отключив почем зря других потребителей. Если же на групповой поставить автомат аналогичный для двигателя то уже селективность действия будет достигнута ложного срабатывания не будет, но вдруг возникло Кз на лампе и человек оказался под напряжением то тут уже из-за группового автомата и времени его срабатывания человек может погибнуть? Так как же решить эту проблему? Что ставить на групповом (ПН или еще что то там) чтобы и двигатель работал и человека случайно не хм....(не будем о плохом) ?