Цитата(AlexsanderV_Lyapich)
Для шин всё понятно, а для проводов? К проводам относится и гибкая изолированная шина. Если смотреть шире, то на аппаратах типа УЗО левый краний полюс N, а такие 4 полюсные аппараты идут до 6500А и когда их подключаешь к главным сборным шинам так и хочется сделать расположение шин в глубину с заду шкафа N-A-B-C-PE, а ПУЭ прописывает A-B-C-N-PE. Вот и вопрос как подключать аппарат в эл. щите, где используются только провод? Есть для этого какие-то нормативные документы?
Решение задачи "Нельзя, но очень хочется":
ПУЭ п.1.1.30 и п.1.1.29 - разночтений не разрешают.
п.1.1.26. - позволяет менять требования п.1.1.29(30)., в частности - ... наименьшего расхода цветных ... материалов. И, учитывая то, что ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за всякие переключения в ЭУ несёт ОТВ.за Эл/хоз

, достаточно Распоряжения (Приказа) за подписью Отв.за э/х, в котором будет ЗАПИСАНЫ (дословно и скурпулёзно) "подключение 3полюсного автомата (рубильника) при горизонтальной его установке" и ОБЯЗАТЕЛЬНО будет фраза - " При этом не снижается уровень безопасности и наглядности при обслуживании ЭУ". Основанием для Такого Приказа являются: п.1.1.26., 1.1.28., 2.1.31., 4.1.5., и прочие, но особенно ВАЖНЫ те, где упоминаются "... местные условия"