Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Чередование фаз в устройствах

AlexsanderV.Lyap...
сообщение 16.6.2005, 0:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 15.6.2005
Пользователь №: 3529



Знает кто-нибудь, в каком(их) документе прописано чередование фаз на подключение 3полюсного автомата (рубильника) при горизонтальной его установке (ввод слева или справа)?
Обычно я применяю сверху вниз: А-В-С


--------------------
AlexsanderV.Lyapich
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 16.6.2005, 10:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



ПУЭ изд.6 1.1.30
При расположении шин в РУ необходимо соблюдать следующие условия:
а) сборные и обходные шины, а также все виды секционных шин при вертикальном расположении А-В-С сверху вниз; при расположении горизонтально, наклонно или треугольником наиболее удаленная шина А, средняя - В, ближайшая к коридору обслуживания - С;...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AlexsanderV_Lyapich_*
сообщение 16.6.2005, 14:52
Сообщение #3





Гости






Для шин всё понятно, а для проводов? К проводам относится и гибкая изолированная шина. Если смотреть шире, то на аппаратах типа УЗО левый краний полюс N, а такие 4 полюсные аппараты идут до 6500А и когда их подключаешь к главным сборным шинам так и хочется сделать расположение шин в глубину с заду шкафа N-A-B-C-PE, а ПУЭ прописывает A-B-C-N-PE. Вот и вопрос как подключать аппарат в эл. щите, где используются только провод? Есть для этого какие-то нормативные документы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.6.2005, 8:24
Сообщение #4





Гости






Цитата(AlexsanderV_Lyapich)
Для шин всё понятно, а для проводов? К проводам относится и гибкая изолированная шина. Если смотреть шире, то на аппаратах типа УЗО левый краний полюс N, а такие 4 полюсные аппараты идут до 6500А и когда их подключаешь к главным сборным шинам так и хочется сделать расположение шин в глубину с заду шкафа N-A-B-C-PE, а ПУЭ прописывает A-B-C-N-PE. Вот и вопрос как подключать аппарат в эл. щите, где используются только провод? Есть для этого какие-то нормативные документы?


Решение задачи "Нельзя, но очень хочется":

ПУЭ п.1.1.30 и п.1.1.29 - разночтений не разрешают.
п.1.1.26. - позволяет менять требования п.1.1.29(30)., в частности - ... наименьшего расхода цветных ... материалов. И, учитывая то, что ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за всякие переключения в ЭУ несёт ОТВ.за Эл/хоз icon_idea.gif , достаточно Распоряжения (Приказа) за подписью Отв.за э/х, в котором будет ЗАПИСАНЫ (дословно и скурпулёзно) "подключение 3полюсного автомата (рубильника) при горизонтальной его установке" и ОБЯЗАТЕЛЬНО будет фраза - " При этом не снижается уровень безопасности и наглядности при обслуживании ЭУ". Основанием для Такого Приказа являются: п.1.1.26., 1.1.28., 2.1.31., 4.1.5., и прочие, но особенно ВАЖНЫ те, где упоминаются "... местные условия" icon_rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 8:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены