Возвращаемся к исходному вопросу топикстартера:
Цитата
Есть провалы в сети 3-5 сек вызванные слабостью сети 1 или 2 раза в сутки.
Ответ:
Провалы напряжения на несколько секунд не являются для ПС и ВС вентиляторов с учетом их инерционности критическими, кроме снижения производительности (мощности), что в свою очередь на нормальный производственный цикл для неответственных производств не влияют.
Для ответственных, категорийность ЭС д/б другой и никакие "слабости сети" не допустимы.
Что касается "слабости сети", так сети необходимо приводить в надлежащее состояние.
Не уверен, что вопрос в "слабости сети", скорее в плоскости слабости источника питания о его перегрузке в часы максимального потребления ЭЭ.
А устранение этого достигается организационно-техническими мероприятиями, такими как:
1. Переводом более энергоемкого оборудования с этого ИП на другой или в другую смену.
2. Увеличением мощности ИП.
3. Внедрением устройства (см. п.
doro) самозапуска (если проблемма в отключении пускателя при провалах).
Еще раз повторяюсь, провалы напряжения не являются критичными для работы любого типа вентилятора.