Здравствуйте
есть тема для способа питания АД 3ф звезда 380В 3000 об. 7.5 кВт. Мех хар-ка привода вентиляторного типа да еще 3000 об т.е. затяжной пуск. Есть провалы в сети 3-5 сек вызванные слабостью сети 1 или 2 раза в сутки. Решение требуеться простое и надежное. |
|
|
|
Гость_Гость_fakel_*_* |
30.3.2008, 10:58
Сообщение
#2
|
Гости |
Движок 3х фазный? Тогда ничего делать не надо - пусковые токи будут кратковременными (вентилятор не еще успеет остановиться)
1-фазный? Подключай пусковой конденсатор через реле от совкового холодильника - при появлении напряжения реле подключит кондер. Ток срабатывания подбирается утяжелением грузика на якоре реле |
|
|
Гость_Гость_fakel_*_* |
30.3.2008, 11:00
Сообщение
#3
|
Гости |
пардон, это про сеть -3х/1ф
|
|
|
30.3.2008, 20:00
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 29.3.2008 Из: Алма-Ата Пользователь №: 10827 |
спасибо за ответы но
-сеть конечно 3ф иначе не было бы сложностей -за время провала сети вы должны знать отпадает пусковой контактор от стандартной защиты от пропадания сети -далее я хотел бы заметить что советы о мощных частотнике или мощном ИБП здесь не интересны т.к. это просто стандартный подход к тому же и весьма затратный -хотелось бы так же рассмотреть данную проблему для общего случая 3ф АД с определенным номинальным моментом сопротивления на валу не зависимо от мех хар привода. |
|
|
|
1.4.2008, 10:12
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 |
контактор с защелкой или реле времени на подхват с выдержкой на отпадание
|
|
|
Гость_ZavGar_* |
1.4.2008, 10:35
Сообщение
#6
|
Гости |
-за время провала сети вы должны знать отпадает пусковой контактор от стандартной защиты от пропадания сети -далее я хотел бы заметить что советы о мощных частотнике или мощном ИБП здесь не интересны т.к. это просто стандартный подход к тому же и весьма затратный Если за 3-5 секунд вращение не останавливается, тогда всё просто: дешёвый 300-500-ваттный ИБП ставится для питания цепей управления. И контактор не отпадёт. Только надо предусмотреть систему безопасности (не поддающуюся "обману" наличием напряжения от ИБП). Чтобы в случае долгого перерыва в питании никто не полез в механизм. Иначе при восстановлении электроснабжения на выходе получим фарш. |
|
|
1.4.2008, 23:40
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 29.3.2008 Из: Алма-Ата Пользователь №: 10827 |
хорошие предложения но
-подходит для мощных приводов вентиляторного типа с большим моментом инерции и малым уровнем автоматизации т.е за 5 сек не останавливаются. -для двигателей небольшой мощности хар. малая инерционность и обычно система управления с рядом обратных связей. время одной из них может оказаться меньше 5 сек. В таком случае придется устанавливать приоритет защиты на отключение. Т.е. при срабатывании ОС и ее восстановлении привод может опять включиться. -в случае использования ИБП для цепей управления придется менять цепи питания схемы управления и устанавливать дополнительные датчики на параметры сети с ОС на схему управления от ИБП. -также устанавливать приоритет защиты. Позвольте следующие предложения -давайте искать подход не со стороны цепей управления и защит а со стороны силовой цепи -нужен ИБП для АД с нагрузкой вентиляторного типа {вентилятор насос компрессор}на 10- 20-30 сек работы Возможные пути -вентильный инвертор с трансформатором на низкой частоте дл 20-30 сек работы АД -источник постоянного тока с конденсаторной вольтодобавкой а дальше 3ф инвертор с простой СУ с нерегулируемым ШИМ -3ф автотрансформатор с обмотками волтодобавки синфазно противоэдс отключенного АД. |
|
|
|
9.6.2008, 20:37
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 |
1. Если необходим самозапуск остановившегося движка - делайте релейную схему; проблем не вижу - пусть себе контактор отпадает, потом снова включите, когда напряжение восстановится.
2. Если же хотите, чтоб движок не останавливался, то это будет очень дорого, если накопитель делать электрический. Дешевле всего - маховик поздоровее, но тогда учтите, что если переборщите - то АД может "влегкую" сгореть при пуске. Короче, хорошо, что у меня такого нет... А если серьёзно, то простого и дешевого варианта здесь нет. |
|
|
9.6.2008, 23:40
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6969 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
1. Возможен вариант использования ЭД постоянного тока - дорого.
2. Установка разгонного асинх. ЭД меньшей мощности на один вал с основным-возможный вариант. 3. Замена одного большого вентилятора на несколько с меньшими мощностями, с соответствующим алгоритмом включения. Извиняюсь, посчитал проволы при пуске ЭД. Цепь управления выполнил бы по постоянному току, хотя топикстартер этого не хочет (почему?), вернее манипуляции с цепью упр-я. Сообщение отредактировал gomed12 - 9.6.2008, 23:54 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
10.6.2008, 22:21
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 29.3.2008 Из: Алма-Ата Пользователь №: 10827 |
На данный момент развития механическая и электрическая части привода оптимизированы мне кажется достаточно хорошо и менять и подстраиваться под ситуацию себе дороже. Устройство должно быть самостоятельным и автономным. Работаю над вариантом импульсно-трансформаторного ибп с учетом пусковых токов и кратковременности действия.
|
|
|
|
10.6.2008, 22:37
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6969 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Может АВР прикатить с еще одним независимым питанием?
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
12.6.2008, 6:32
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 29.3.2008 Из: Алма-Ата Пользователь №: 10827 |
Небольшой лекбез для VIP электриков и товарищей с маховиками. По задаче требуется обеспечить питание АД с вентиляторной характеристикой на валу а это привод компрессоров. вентиляторов. насосов и т.п.
Для общей задачи манипуляции с цепями управления и механикой отпадают я уже это писал ранее. Электродвигатель 7.5 кВт 3000 об 3ф это не вентилятор на столе у VIP персон. Если это к примеру насос. то унего в серьезных случаях обязательно есть обратная связь по давлению в магистрали. И если это газовая котельная то сброс давления обязательно увидит компьютер. Его тоже переводить на VIP питание? Решение только в силовой части питания АД. Может это UPS но только с искусственным байпасом на учет переходных процессов. но это тоже дорого. Попробую свой вариант отпишусь. |
|
|
14.6.2008, 21:17
Сообщение
#13
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Небольшой лекбез для VIP электриков и товарищей с маховиками. По задаче требуется обеспечить питание АД с вентиляторной характеристикой на валу а это привод компрессоров. вентиляторов. насосов и т.п. При такой мощности и таких перерывах питания есть только одно средство: самозапуск. Мне неизвестны такой мощности UPS, да еще и трехфазные. Но хорошо знакома проблема самозапуска двигателей несопоставимой мощности (мегаватты) при АПВ питающей линии, где перерыв питания составляет от 3 до 10 секунд. Кстати, страница http://rzdoro.narod.ru/os_10.htm посвящена именно этому вопросу.
Для общей задачи манипуляции с цепями управления и механикой отпадают я уже это писал ранее. Электродвигатель 7.5 кВт 3000 об 3ф это не вентилятор на столе у VIP персон. |
|
|
15.6.2008, 16:22
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 6969 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Возвращаемся к исходному вопросу топикстартера:
Цитата Есть провалы в сети 3-5 сек вызванные слабостью сети 1 или 2 раза в сутки. Ответ: Провалы напряжения на несколько секунд не являются для ПС и ВС вентиляторов с учетом их инерционности критическими, кроме снижения производительности (мощности), что в свою очередь на нормальный производственный цикл для неответственных производств не влияют. Для ответственных, категорийность ЭС д/б другой и никакие "слабости сети" не допустимы. Что касается "слабости сети", так сети необходимо приводить в надлежащее состояние. Не уверен, что вопрос в "слабости сети", скорее в плоскости слабости источника питания о его перегрузке в часы максимального потребления ЭЭ. А устранение этого достигается организационно-техническими мероприятиями, такими как: 1. Переводом более энергоемкого оборудования с этого ИП на другой или в другую смену. 2. Увеличением мощности ИП. 3. Внедрением устройства (см. п.doro) самозапуска (если проблемма в отключении пускателя при провалах). Еще раз повторяюсь, провалы напряжения не являются критичными для работы любого типа вентилятора. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
15.6.2008, 17:20
Сообщение
#15
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
3. Внедрением устройства (см. п.doro) самозапуска (если проблемма в отключении пускателя при провалах). Еще раз повторяюсь, провалы напряжения не являются критичными для работы любого типа вентилятора. Да, вспомнил о серии технологических нарушений на одном из супернавороченных объектов. То и дело отключается генератор из-за отключения одного из немаловажных вспомогательных механизмов при КЗ в прилегающей сети. Как ни бились, уставки ни пересчитывали, а оказалось так прозаически: да отваливался пускатель в какой-то десятой степени ответственности цепи при секундной посадке напряжения... Изменили схему включения - и проблем как не было. |
|
|
17.6.2008, 13:05
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 29.3.2008 Из: Алма-Ата Пользователь №: 10827 |
Цитата Провалы напряжения на несколько секунд не являются для ПС и ВС вентиляторов с учетом их инерционности критическими, кроме снижения производительности (мощности), что в свою очередь на нормальный производственный цикл для неответственных производств не влияют. еще раз повторяюсь речь не о вентиляторах. это частный случай приводов с вентиляторной характеристикой.учите матчасть. Цитата Что касается "слабости сети", так сети необходимо приводить в надлежащее состояние. тоже простите совсем не туда и не в то место... Цитата Внедрением устройства (см. п.doro) самозапуска (если проблемма в отключении пускателя при провалах). Еще раз повторяюсь, провалы напряжения не являются критичными для работы любого типа вентилятора. про невозможность применения самозапуска см выше. Решение только в силовой части питания АД. Может это UPS но только с искусственным байпасом на учет переходных процессов. но это тоже дорого. Попробую свой вариант отпишусь. |
|
|
Гость_Гость_* |
17.6.2008, 15:18
Сообщение
#17
|
Гости |
Для решения проблемы примените пусковой контактор с катушкой на постоянный ток.
С недорогой обвеской можно сделать задержку и различные алгоритмы включения и отключения. Александр. |
|
|