Офисное помещение, электричество в основном используеться для освещения (не более 400 Вт), кратковременно (не более 3- 5 минут-для подогрева чайника (2200 Вт), и время-от время на бытовой обогреватель (1000Вт) и еще фиг знает на что

Чтобы избежать перенагрузки (помещением пользуеться арендатор и ему все пофиг, а отвечать, если что мне), хочу на розеточную линию поставить АВ ИЭК током на 6А., который если верить инструкции, отработает на тепловое выключение за 1сек <Tср< 60сек при токе нагрузки в 15,3 А(2,55 In).
Т.е пока включен чайник, котрый пропускает где-то 10А, все нормально, автомат не отключиться, если же его включить вместе с обогревательем, то ток возрастает до 15-16 А, и если верить инструкции тепловой расцепитель сработает менее чем за 60 сек.
Сейчас на розеточной линии стоит автомат на 10А, и при включении чайника подозрительно жужит (причем жужат только модифицированные ИЕКи во всех 4 помещениях, в 5-ом помещении стоит простой 10А ИЭК и не жжужит на то-т же чайник

Так вот вопрос, допустимо ли установка АВ от ИЕК в качестве теплового реле с номинальным током, в 2 раза меньше протекающего? Не опасно ли это? Каков ресурс работы теплового расцепителя.