Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.3.2008 Пользователь №: 10822 ![]() |
Добрый день.
Офисное помещение, электричество в основном используеться для освещения (не более 400 Вт), кратковременно (не более 3- 5 минут-для подогрева чайника (2200 Вт), и время-от время на бытовой обогреватель (1000Вт) и еще фиг знает на что ![]() Чтобы избежать перенагрузки (помещением пользуеться арендатор и ему все пофиг, а отвечать, если что мне), хочу на розеточную линию поставить АВ ИЭК током на 6А., который если верить инструкции, отработает на тепловое выключение за 1сек <Tср< 60сек при токе нагрузки в 15,3 А(2,55 In). Т.е пока включен чайник, котрый пропускает где-то 10А, все нормально, автомат не отключиться, если же его включить вместе с обогревательем, то ток возрастает до 15-16 А, и если верить инструкции тепловой расцепитель сработает менее чем за 60 сек. Сейчас на розеточной линии стоит автомат на 10А, и при включении чайника подозрительно жужит (причем жужат только модифицированные ИЕКи во всех 4 помещениях, в 5-ом помещении стоит простой 10А ИЭК и не жжужит на то-т же чайник ![]() Так вот вопрос, допустимо ли установка АВ от ИЕК в качестве теплового реле с номинальным током, в 2 раза меньше протекающего? Не опасно ли это? Каков ресурс работы теплового расцепителя. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Жужжит не тепловая защита, а катушка соленоида электромагнитного расцепителя. Слабенько она там закреплена
![]() Если Вы желаете ограничить рамки самодеятельности арендатора, то поставьте автомат с характеристикой "В" 10А. На чайник хватит только-только. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.3.2008 Пользователь №: 10822 ![]() |
Если Вы желаете ограничить рамки самодеятельности арендатора, то поставьте автомат с характеристикой "В" 10А. На чайник хватит только-только. Если бы Вы внимательно читали, что я выше написал, то не рекомендовали мне ВА на 10А, потому что: - при токе 11,3А он вообще не отключиться НИКОГДА! - отключиться за Тср<1 часа при токе нагрузки 14,5А - отключиться за 1сек <Tср< 60сек при токе нагрузки 25,5А Это теория ![]() А практика показывает, что 10А автомат не выключает не просто чайник( 10А), но и чаиник+обогреватель(15А), что подтверждает теорию ![]() Теперь представим ситуацию, чайник(10А), обогреватель (5А), и еще что-то (5А), сумарный ток 20А, предложенный Вами автомат, если следовать инструкции, отключит нагрузку < 1часа, т.е какое-то время, меньшее 1 часа провода будут работать в неблагоприятном тепловом режиме. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Больно жесткие условия Вы ставите для автомата защиты. Я предложил не смотреть на циферки в инструкциях, учитывая, что разброс параметров очень большой. Поставив АВ 10А с хар. "В" можно было бы посмотреть реакцию конкретного АВ на превышение тока сверх номинального, причём не тепловой защиты, а электромагнитного расцепителя. Цена вопроса - 30 рублей.
Для справки, а не из инструкции: АВ 10А + водогрей 2кВт - бывает срабатывает защита. Вот Вам и практика без теории. ![]() Если не нравится предложенный вариант, то есть другой - за 1500 руб, из инструкции ( ![]() ОМ-3 ограничитель мощности - однофазный, диапазон ограничений от 2 до 5КВт. ограничители контролируют величину потребляемой мощности в однофазной сети переменного тока и в случае превышения её установленного значения отключают нагрузку от сети питания. повторное включение происходит по истечении отрезка времени в диапазоне от 4сек. до 3мин. (в зависимости от исполнения). -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.3.2008 Пользователь №: 10822 ![]() |
У автоматов типа В ток К.З. равен 3-5*номинал, для 10А это в любом случае 30-50А. Сомневаюсь что сработает
![]() ЗЫ: А вопрос-то звучал так: "Каков ресурс теплового реле АВ при протекании по нему тока в 2 раза превышающего номинал АВ? Электро-пожаробезопасно ли недлительное (3-5 минут) использование АВ с таким превышением по току?" savelij, ограничитель нагрузки дорого, выгоднее и надежнее заменить проводку. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
По поводу сомнений, это Ваше право. Я привёл лишь факт из личного опыта.
А вопрос-то звучал так: "Каков ресурс теплового реле АВ при протекании по нему тока в 2 раза превышающего номинал АВ? Электро-пожаробезопасно ли недлительное (3-5 минут) использование АВ с таким превышением по току?" Как отдельное устройство "тепловое реле" в автоматах ИЭК отсутствует, функцию тепловой защиты выполняет биметаллическая пластина и ей при токе в два номинала ничего не будет (в смысле ресурса). А вот постоянный длительный ток через катушку электромагнитного расцепителя надёжности автомату не прибавит. А о ресурсе можно говорить с т.зр. электрической и механической износостойкости, заявленной производителем.ИМХО Не стоит возлагать на аппараты защиты функции им не свойственные. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |