Oput
Добрый всем день! Помагите разобрать в следующей ситуации:
После однофазного счётчика стоит двойной автомат на 32А после него стоят автоматы на 16 на разные помещения! если в каком либо помещении устроить КЗ то выбивает автомат на 32 и соответствующий на 16! как сделать так что бы выбивало только на 16 а на 32 оставался включённым - просто пропадает свет во всём доме icon_sad.gif
NickEl
2 Oput
укажите пожалуйста марку автоматов icon_smile.gif тогда можно будет дать ответ по оптимизации селективности Вашей защиты от КЗ icon_wink.gif
Roman_D
Цитата(NickEl @ 24.3.2008, 18:14) *
2 Oput
укажите пожалуйста марку автоматов icon_smile.gif тогда можно будет дать ответ по оптимизации селективности Вашей защиты от КЗ icon_wink.gif

Наверное, потребуется ещё сечение и длина проводов проводки.
Oput
автоматы Merlin Gerin. 32А (номер по каталогу 11216 32А, кол-во полюсов 1+N, кол-во модулей - 2) , 16А (номер по каталогу 11203 16А, кол-во полюсов 1, кол-во модулей - 1).
приход на 32 - 10 квадротов аллюминий, после него на 16 автоматы 6 квадратов многожильная медь, а после них на потребители (розетки, освещение) ПВС 3x1,5 , ПВС 3x2,5 - в зависимости от потребителей icon_smile.gif
NickEl
не силён в каталожных номерах серии "Домовой" от Schneider Electric , но , допускаю , что все автоматы в квартирной электросети с характеристикой С icon_smile.gif
тогда можно посоветовать два очевидных варианта : либо входной - D , либо групповые - В icon_smile.gif
Oleg72
Цитата(Oput @ 24.3.2008, 20:42) *
Добрый всем день! Помагите разобрать в следующей ситуации:
После однофазного счётчика стоит двойной автомат на 32А после него стоят автоматы на 16 на разные помещения! если в каком либо помещении устроить КЗ то выбивает автомат на 32 и соответствующий на 16! как сделать так что бы выбивало только на 16 а на 32 оставался включённым - просто пропадает свет во всём доме icon_sad.gif


На 32 А можно просто убрать. Вместо него - шинку, и расключить автоматы 16 А. Смысла в 2-х последовательных одинаковых аппаратов защиты нет. Селективность и так обеспечена группой по 16 А.
Oput
ну может смысла особого нету спереди в 32 - сделано для удобства icon_smile.gif
savelij®
Цитата(Oput @ 25.3.2008, 10:24) *
ну может смысла особого нету спереди в 32 - сделано для удобства icon_smile.gif
тогда замените его на выключатель нагрузки icon_smile.gif
NickEl
Цитата(savelij)
тогда замените его на выключатель нагрузки

автомат на 32А и так стоит вместо "пакетника" icon_smile.gif так что в этом действительно есть смысл icon_smile.gif
Oput
Цитата(NickEl @ 25.3.2008, 16:13) *
автомат на 32А и так стоит вместо "пакетника" icon_smile.gif так что в этом действительно есть смысл icon_smile.gif

пасиб! наверное так и придётся сделать icon_smile.gif
Дежурный ПС-500
По требованиям наших горсетей ПЕРЕД счетчиком должен стоять коммутационный аппарат. После счетчика я вообще не вижу смысла, вот перед ним и по правилам и удобно. Хоть счетчик менять, хоть что. Себе поставил вводной на 40А китайский двухполюсной, а на нагрузку АВВ от 10 до 25А.
NickEl
Цитата(Дежурный ПС-500)
Себе поставил вводной на 40А китайский двухполюсной

обычно в доме с газовыми плитами электросбыт настоятельно рекомендует устанавливать автомат 25А , ибо он по сути ещё является ограничителем максимальной потребляемой мощности квартирными электропотребителями icon_wink.gif хотя в договоре прописана максимальная потребляемая мощность - 3 кВт icon_smile.gif
Дежурный ПС-500
У меня дом с электроплитой+стоит два проточных в\нагревателя+мы активно используем эл.обогреватели т.к. топят хреново. Я думаю 40А в самый раз.