Знающие люди подскажите пожалуйста, какой надо тянуть кабель к 3-х фазному бойлеру(имеется в виду, сколько жил).Объясните, если 5 то почему 5, если 4 то почему 4.Заранее спасибо
4 жильный кабель (3 фазных провода + рабочий ноль) если оборудование имеет заземление, 5 жильный если заземления нет (3 фазных провода + рабочий ноль + защитный проводник)
4-х жильный при постоянной равномерной нагрузке по фазам.
3 фазы + РЕ-провод защитного нуля.
4-х жильный (3 фазы и PEN-проводник), при выполнении следующих условий (ПУЭ п.1.7.131-1.7.135):
1.сечении этого кабеля 16мм мо аллюминию или 10мм по меди
2.ежели ранее не было разделения на N и PE проводник.
В противном случае 5-и жильный кабель (3 фазы, N,PE- проводники).
Также в любом случае можно использовать 4-х жильный кабель (3 фазы, РЕ- проводник), ежели ваш бойлер не нуждается в N проводнике (см. конструкцию бойлера).