Вопрос знатокам , питание 3-х фазного бойлера |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Вопрос знатокам , питание 3-х фазного бойлера |
5.3.2008, 20:44
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 13.11.2007 Пользователь №: 9812 |
Знающие люди подскажите пожалуйста, какой надо тянуть кабель к 3-х фазному бойлеру(имеется в виду, сколько жил).Объясните, если 5 то почему 5, если 4 то почему 4.Заранее спасибо
|
|
|
|
|
| Гость_Анри_* |
5.3.2008, 21:30
Сообщение
#2
|
|
Гости |
4 жильный кабель (3 фазных провода + рабочий ноль) если оборудование имеет заземление, 5 жильный если заземления нет (3 фазных провода + рабочий ноль + защитный проводник)
|
|
|
6.3.2008, 0:20
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7710 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
4-х жильный при постоянной равномерной нагрузке по фазам.
3 фазы + РЕ-провод защитного нуля. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
6.3.2008, 8:58
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 |
4-х жильный (3 фазы и PEN-проводник), при выполнении следующих условий (ПУЭ п.1.7.131-1.7.135):
1.сечении этого кабеля 16мм мо аллюминию или 10мм по меди 2.ежели ранее не было разделения на N и PE проводник. В противном случае 5-и жильный кабель (3 фазы, N,PE- проводники). Также в любом случае можно использовать 4-х жильный кабель (3 фазы, РЕ- проводник), ежели ваш бойлер не нуждается в N проводнике (см. конструкцию бойлера). |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 13:16 |
|
|
|
|