Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Совместная установка Автомата и УЗО
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Устройства защитного отключения и дифференциальные выключатели


Гость_Тихон_*
Здравствуйте,форумчане.
Подскажите такой момент-есть в ванной розетка для стиралки
2.2КВт.Ставлю автомат на 16А.
Хочу поставить УЗО с утечкой 10мА,его рабочий ток тоже 16А.Но читал,что рабочий ток УЗО
крайне желательно должен превышать рабочий ток автомата,дабы УЗО не вышло из строя раньше срока.
Но следующий номинал для УЗО-25А, ток утечки уже -30мА,что в случае утечки будет ощутимей.
Как быть?Что посоветуете?
savelij®
Правильнее - ток коммутации УЗО д.б. не менее тока автомата защиты. так что можно и 16А. А можете установить сразу диф. автомат 16А/0,01, напр., http://www.electro-mpo.ru/card6856.html
Шквал
Ставьте 25А на 30 мА.Ток 30 мА безопасен для человека.А 10 мА,очень высока вероятность сработки такого УЗО от обычных утечек внутри машинки.Да и в 16А УЗО часто подгорают контакты.Если ставить ДИФ автомат,он занимает меньше места(если импортный),но дороже,и непонятна причина сработки.
savelij®
Цитата(Шквал @ 2.3.2008, 9:11) *
Если ставить ДИФ автомат,он занимает меньше места(если импортный),но дороже,и непонятна причина сработки.
icon_eek.gif
Диф. автомат занимает столько же места, сколько УЗО + АВ.
Ложные сработки вследствие внутренних токов утечки??? Это круто. Такой СМ место на помойке. ИМХО
NickEl
Цитата(Шквал)
но дороже,и непонятна причина сработки.

в нормальных "диффах" есть индикаторное окошко , по которому можно определить причину срабатывания , т.е. КЗ или утечка icon_wink.gif
Шквал
Диф занимает 2 модуля,узо плюс автомат 3-4 модуля.Утечка в 10 мА в машинках возможна,практика показала.При КЗ окошко показывет утечку,хотя не всегда.Тоже проверено.
Гость_refar_*
дифф автомат и нормально
жалоб ни у кого ещё не было
как вариант есть наружний диф на розетку легранд вроде делает
электроник1
Цитата(Гость_Тихон_* @ 2.3.2008, 0:08) *
Здравствуйте,форумчане.
Подскажите такой момент-есть в ванной розетка для стиралки
2.2КВт.Ставлю автомат на 16А.
Хочу поставить УЗО с утечкой 10мА,его рабочий ток тоже 16А.Но читал,что рабочий ток УЗО
крайне желательно должен превышать рабочий ток автомата,дабы УЗО не вышло из строя раньше срока.
Но следующий номинал для УЗО-25А, ток утечки уже -30мА,что в случае утечки будет ощутимей.
Как быть?Что посоветуете?

ставь автомат и УЗО на 16 А.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.