Совместная установка Автомата и УЗО

Гость_Гость_Тихон_*_*
сообщение 2.3.2008, 0:08
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте,форумчане.
Подскажите такой момент-есть в ванной розетка для стиралки
2.2КВт.Ставлю автомат на 16А.
Хочу поставить УЗО с утечкой 10мА,его рабочий ток тоже 16А.Но читал,что рабочий ток УЗО
крайне желательно должен превышать рабочий ток автомата,дабы УЗО не вышло из строя раньше срока.
Но следующий номинал для УЗО-25А, ток утечки уже -30мА,что в случае утечки будет ощутимей.
Как быть?Что посоветуете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.3.2008, 0:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Правильнее - ток коммутации УЗО д.б. не менее тока автомата защиты. так что можно и 16А. А можете установить сразу диф. автомат 16А/0,01, напр., http://www.electro-mpo.ru/card6856.html


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шквал
сообщение 2.3.2008, 10:11
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 8.3.2007
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 8345



Ставьте 25А на 30 мА.Ток 30 мА безопасен для человека.А 10 мА,очень высока вероятность сработки такого УЗО от обычных утечек внутри машинки.Да и в 16А УЗО часто подгорают контакты.Если ставить ДИФ автомат,он занимает меньше места(если импортный),но дороже,и непонятна причина сработки.


--------------------
Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.3.2008, 14:48
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Шквал @ 2.3.2008, 9:11) *
Если ставить ДИФ автомат,он занимает меньше места(если импортный),но дороже,и непонятна причина сработки.
icon_eek.gif
Диф. автомат занимает столько же места, сколько УЗО + АВ.
Ложные сработки вследствие внутренних токов утечки??? Это круто. Такой СМ место на помойке. ИМХО


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NickEl
сообщение 3.3.2008, 1:03
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 728
Регистрация: 26.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9093



Цитата(Шквал)
но дороже,и непонятна причина сработки.

в нормальных "диффах" есть индикаторное окошко , по которому можно определить причину срабатывания , т.е. КЗ или утечка icon_wink.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шквал
сообщение 3.3.2008, 21:57
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 8.3.2007
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 8345



Диф занимает 2 модуля,узо плюс автомат 3-4 модуля.Утечка в 10 мА в машинках возможна,практика показала.При КЗ окошко показывет утечку,хотя не всегда.Тоже проверено.


--------------------
Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_refar_*_*
сообщение 16.3.2008, 22:38
Сообщение #7





Гости






дифф автомат и нормально
жалоб ни у кого ещё не было
как вариант есть наружний диф на розетку легранд вроде делает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 3.5.2008, 21:35
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Гость_Тихон_* @ 2.3.2008, 0:08) *
Здравствуйте,форумчане.
Подскажите такой момент-есть в ванной розетка для стиралки
2.2КВт.Ставлю автомат на 16А.
Хочу поставить УЗО с утечкой 10мА,его рабочий ток тоже 16А.Но читал,что рабочий ток УЗО
крайне желательно должен превышать рабочий ток автомата,дабы УЗО не вышло из строя раньше срока.
Но следующий номинал для УЗО-25А, ток утечки уже -30мА,что в случае утечки будет ощутимей.
Как быть?Что посоветуете?

ставь автомат и УЗО на 16 А.