Совместная установка Автомата и УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Совместная установка Автомата и УЗО |
| Гость_Гость_Тихон_*_* |
2.3.2008, 0:08
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте,форумчане.
Подскажите такой момент-есть в ванной розетка для стиралки 2.2КВт.Ставлю автомат на 16А. Хочу поставить УЗО с утечкой 10мА,его рабочий ток тоже 16А.Но читал,что рабочий ток УЗО крайне желательно должен превышать рабочий ток автомата,дабы УЗО не вышло из строя раньше срока. Но следующий номинал для УЗО-25А, ток утечки уже -30мА,что в случае утечки будет ощутимей. Как быть?Что посоветуете? |
|
|
|
|
2.3.2008, 0:56
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Правильнее - ток коммутации УЗО д.б. не менее тока автомата защиты. так что можно и 16А. А можете установить сразу диф. автомат 16А/0,01, напр., http://www.electro-mpo.ru/card6856.html
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
2.3.2008, 10:11
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 8.3.2007 Из: Н.Новгород Пользователь №: 8345 |
Ставьте 25А на 30 мА.Ток 30 мА безопасен для человека.А 10 мА,очень высока вероятность сработки такого УЗО от обычных утечек внутри машинки.Да и в 16А УЗО часто подгорают контакты.Если ставить ДИФ автомат,он занимает меньше места(если импортный),но дороже,и непонятна причина сработки.
-------------------- Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
|
|
|
2.3.2008, 14:48
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Если ставить ДИФ автомат,он занимает меньше места(если импортный),но дороже,и непонятна причина сработки. Диф. автомат занимает столько же места, сколько УЗО + АВ. Ложные сработки вследствие внутренних токов утечки??? Это круто. Такой СМ место на помойке. ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
3.3.2008, 1:03
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Цитата(Шквал) но дороже,и непонятна причина сработки. в нормальных "диффах" есть индикаторное окошко , по которому можно определить причину срабатывания , т.е. КЗ или утечка -------------------- |
|
|
3.3.2008, 21:57
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 8.3.2007 Из: Н.Новгород Пользователь №: 8345 |
Диф занимает 2 модуля,узо плюс автомат 3-4 модуля.Утечка в 10 мА в машинках возможна,практика показала.При КЗ окошко показывет утечку,хотя не всегда.Тоже проверено.
-------------------- Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
|
|
|
| Гость_Гость_refar_*_* |
16.3.2008, 22:38
Сообщение
#7
|
|
Гости |
дифф автомат и нормально
жалоб ни у кого ещё не было как вариант есть наружний диф на розетку легранд вроде делает |
|
|
|
|
3.5.2008, 21:35
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
Здравствуйте,форумчане. Подскажите такой момент-есть в ванной розетка для стиралки 2.2КВт.Ставлю автомат на 16А. Хочу поставить УЗО с утечкой 10мА,его рабочий ток тоже 16А.Но читал,что рабочий ток УЗО крайне желательно должен превышать рабочий ток автомата,дабы УЗО не вышло из строя раньше срока. Но следующий номинал для УЗО-25А, ток утечки уже -30мА,что в случае утечки будет ощутимей. Как быть?Что посоветуете? ставь автомат и УЗО на 16 А. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|