Прямоточный счечик АВВ"Дельта" не учитывает нагрузку на 2й фазе (даже при наличии нагрузки только на 2й фазе счетчик - по нулям , при этом все три фазы оккей) Если кто нибудь сталкивался проблемой напишите
Какая радость для владельца этого счетчика!!
У меня была проблема совсем наоборот. При отключение основного питания, снабжение коттеджа осуществлялось от однофазного бензогенератора, и схема была собрана так, что через трехфазный счетчик АВВ( не помню марку) перли три одноименные фазы от генератора.Так АВВ просто летал от счастья, и насчитал больше чем при номинальном напряжении. Схему потом пришлось переделать.
ха ха все оказалось очень просто! Счетчик был промышленный и был расчитан для измерений в трехпроводной трехфазной сети (без нуля). Будте бдительны!