Счетчик АВВ не считает нагрузку на фазе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Счетчик АВВ не считает нагрузку на фазе |
| Гость_Георгий_* |
27.5.2005, 19:02
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Прямоточный счечик АВВ"Дельта" не учитывает нагрузку на 2й фазе (даже при наличии нагрузки только на 2й фазе счетчик - по нулям , при этом все три фазы оккей) Если кто нибудь сталкивался проблемой напишите
|
|
|
|
|
3.6.2005, 20:00
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Какая радость для владельца этого счетчика!!
У меня была проблема совсем наоборот. При отключение основного питания, снабжение коттеджа осуществлялось от однофазного бензогенератора, и схема была собрана так, что через трехфазный счетчик АВВ( не помню марку) перли три одноименные фазы от генератора.Так АВВ просто летал от счастья, и насчитал больше чем при номинальном напряжении. Схему потом пришлось переделать. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
| Гость_Гость_* |
3.7.2005, 22:56
Сообщение
#3
|
|
Гости |
ха ха все оказалось очень просто! Счетчик был промышленный и был расчитан для измерений в трехпроводной трехфазной сети (без нуля). Будте бдительны!
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|