Цитата(Гость @ 21.10.2025, 22:00)

обязательно ли при проектировании выполнение требования ПУЭ ?. Бытует же мнение ,что ПУЭ не зарегистирован в Минюсте, поэтому только рекомендуемый документ.
Не согласен с этим, т.к. Минюст занимается
правовыми актами, которые отсутствуют в ПУЭ, в них только нормы.
Сам Минюст говорит:
...разъяснение законодательства Российской Федерации, практики его применения, а также толкование норм, терминов и понятий осуществляются федеральными органами исполнительной власти по обращениям граждан и юридических лиц в случаях, если на них возложена соответствующая обязанность или если это необходимо для обоснования решения, принятого по обращению.
В соответствии с Положением о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 N 1313, Минюст России указанными полномочиями не наделен.
Цитата
При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности.
Что касается данных ДА, все зависит от типа по времени срабатывания при утечке. Например, тип А вообще без выдержки времени, у вас должен быть тип S - селективный с выдержкой 0,1-0,5 сек на вводе, а на групповые тип А, который от утечек сработает мгновенно.