Добрый день!
Подскажите пожалуйста, умные люди... От застройщика на квартиру в этажном щите стоит автомат С50 и УЗО 63А 30мА (не селективное), в щитке в квартире стоит рубильник 40А. Нужно ли еще в квартирном щитке предусмотреть УЗО на ванную, на розеточные группы, на духовку и варочную панель? Если установить в квартирном щитке УЗО на ванную, на розеточные группы, на духовку и варочную панель и при срабатывании одного из этих УЗО, как я понимаю, сработает и общее УЗО в этажном щите, тем самым произойдет обесточивание всей квартиры? Спасибо! |
|
|
Vладимир Необходимость установки УЗО в щитке в квартире при наличии УЗО в этажном щитке 4.3.2025, 3:26
с2н5он Цитата(Vладимир @ 4.3.2025, 3:26) Нужно л... 4.3.2025, 7:10
Олега Цитата(Vладимир @ 4.3.2025, 3:26) Нужно л... 4.3.2025, 7:59
gomed12 Цитата(Vладимир @ 4.3.2025, 3:26) От заст... 4.3.2025, 10:37
Олега Если в этажном щитке стоит УЗО 100(300) мА, то УЗО... 4.3.2025, 11:59
Sist Цитата(Vладимир @ 4.3.2025, 4:26) Если ус... 4.3.2025, 19:12
Гость В доме-новострое в этажных щитах застройщик устан... 21.10.2025, 22:00
gomed12 Цитата(Гость @ 21.10.2025, 22:00) обязате... 29.1.2026, 11:10![]() ![]() ![]() |
|