Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расшифровка Автоматов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Grigoriy Lisachenko
Добрый день!
Чем отличается эта номенклатура? Что значат числа перед климатическим исполнением?
Параметры привода, расцепителя?
Голову сломал. Тех документации нет. Работаю с номеклатурой.
Выключатель автоматический ВА 57-39-340010-00УХЛ3 400А
Выключатель автоматический ВА 57-39-340010-20УХЛ3 400А
moshkarow
Структура условного обозначения выключателя
ВА57-39-Х1Х2Х3Х4Х5Х6-Х7…А-Х8…-Х9…-Х10…-
Х11…-Х12…-Х13…-КЭАЗ
ВА57-39 – обозначение типа.
Х1 – Условное обозначение исполнения выключателя по числу полюсов на переменном токе и напряжению на постоянном токе:
3 – три полюса переменного тока;
6 – постоянный ток на номинальное напряжение
440 В;
8 – два полюса переменного тока и постоянного
тока на номинальное напряжение 220 В.
Х2 – Условное обозначение максимальных расцепителей тока в комбинации по зоне защиты:
3 – с расцепителями тока короткого замыкания;
4 – с расцепителями тока короткого замыкания и
3
расцепителями тока перегрузки.
Х3Х4 – Условное обозначение исполнения по наличию дополнительных сборочных единиц и их комбинациям:

нациям: Обозначение
Вспомогательные контакты
(свободные), количество
з (замык.) р (размык.)
Независимый
расцепитель
Нулевой
расцепитель
напряжения
Минимальный
расцепитель
напряжения
Вспомогательный контакт
сигнализации
авт. откл.
Без электро- магнитного
привода
С электромаг- нитным приводом **
00 - -* - - - -
11 2з+2р 2з+1р - - - -
12 - -* + - - -
13 - -* - - + -
15 - -* - + - -
18 1з+2р 1з+1р + - - -
23 2з+2р 2з+1р - - + -
25 2з+2р 2з+1р - + - -
45 - -* - - - +
46 2з+2р 2з+1р - - - +
47 1з+2р 1з+1р + - - +
49 - -* - + - +
52 - -* - - + +
54 2з+2р 2з+1р - + - +
56 2з+2р 2з+1р - - + +
62 - -* + - - +
* – исполнение отсутствует;
** – выключатели с электромагнитным приводом только со вспомогательными контактами;
Х5 Х6 – Условное обозначение вида привода, способа установки выключателя и наличия дополнительных механизмов:
10 – ручной привод, стационарное исполнение;
15 – ручной дистанционный привод (РПД) для оперирования через дверь распределительного устройства, стационарное исполнение;
16 – устройство для запирания выключателя в положении «Отключено» (для выключателей с ручным
приводом стационарного исполнения без РПД);
4
30 – электромагнитный привод, стационарное исполнение;
40 – выдвижное исполнение с ручным приводом;
50 – выдвижное исполнение, с ручным дистанционным приводом для оперирования через дверь распределительного устройства;
70 – выдвижное исполнение с электромагнитным
приводом.
Х7…А – Номинальный ток расцепителей выключателя.
Х8… – Уставка расцепителей тока короткого замыкания.
Х9… – Номинальное напряжение и род тока главной цепи:
- до 690АС – для выключателей переменного тока;
- до 440DС – для выключателей постоянного тока.
Х10… – Параметры независимого расцепителя (НР),
расцепителя минимального напряжения (РМН), расцепителя нулевого напряжения (РНН) (при их наличии): номинальное напряжение и род тока.
Х11… – Параметры привода электромагнитного
(ПЭ) (при его наличии): номинальное напряжение и
род тока.
Х12… – Обозначение климатического исполнения и
категории размещения: УХЛ3, ОМ4 (для выключателей с приемкой РС).
Х13… – Вид приемки, условия поставки:
- Э – экспорт;
- АЭС – для поставок на АЭС;
- РЕГ – приёмка РС или РРР;
- при отсутствии – приемка ОТК

http://www.elprom-st.ru/uploads/Products/p...cii-va57-39.pdf

https://www.kontaktor.ru/upload/iblock/a85/...-39_for_web.pdf
ВВ
"Голову сломал." Может поберечь? Или включить. Это же так просто. Ну, скажем так: выделили название Вашего АВ, скопировали, подвели курсор к адресной строке. Нажали правую клавишу. Появились предложения того, что можно сделать. Левой кнопкой выбрали "Вставить и найти "...". Перешли в какой-то сайт, где продается Ваш АВ. Нередко уже здесь можно получить нужную Вам информацию. Нет? Нашли "описание". Выбрали. Получили требуемое (то, что написано в предыдущем посту). Вы же пишете: "Работаю с номенклатурой". Так работайте!
чукча
Цитата(ВВ @ 7.4.2020, 23:25) *
Вы же пишете: "Работаю с номенклатурой". Так работайте!

Так с некоторых пор у нас считается нормой, когда профессионал, работающий в определённой теме, ни бельмеса в ней не понимает.
чукча
А если бы это не было нормой, то первопостный профессионал просто не осмелился бы задать такой рекордно дебильный вопрос.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     