Структура условного обозначения выключателя
ВА57-39-Х1Х2Х3Х4Х5Х6-Х7…А-Х8…-Х9…-Х10…-
Х11…-Х12…-Х13…-КЭАЗ
ВА57-39 – обозначение типа.
Х1 – Условное обозначение исполнения выключателя по числу полюсов на переменном токе и напряжению на постоянном токе:
3 – три полюса переменного тока;
6 – постоянный ток на номинальное напряжение
440 В;
8 – два полюса переменного тока и постоянного
тока на номинальное напряжение 220 В.
Х2 – Условное обозначение максимальных расцепителей тока в комбинации по зоне защиты:
3 – с расцепителями тока короткого замыкания;
4 – с расцепителями тока короткого замыкания и
3
расцепителями тока перегрузки.
Х3Х4 – Условное обозначение исполнения по наличию дополнительных сборочных единиц и их комбинациям:
нациям: Обозначение
Вспомогательные контакты
(свободные), количество
з (замык.) р (размык.)
Независимый
расцепитель
Нулевой
расцепитель
напряжения
Минимальный
расцепитель
напряжения
Вспомогательный контакт
сигнализации
авт. откл.
Без электро- магнитного
привода
С электромаг- нитным приводом **
00 - -* - - - -
11 2з+2р 2з+1р - - - -
12 - -* + - - -
13 - -* - - + -
15 - -* - + - -
18 1з+2р 1з+1р + - - -
23 2з+2р 2з+1р - - + -
25 2з+2р 2з+1р - + - -
45 - -* - - - +
46 2з+2р 2з+1р - - - +
47 1з+2р 1з+1р + - - +
49 - -* - + - +
52 - -* - - + +
54 2з+2р 2з+1р - + - +
56 2з+2р 2з+1р - - + +
62 - -* + - - +
* – исполнение отсутствует;
** – выключатели с электромагнитным приводом только со вспомогательными контактами;
Х5 Х6 – Условное обозначение вида привода, способа установки выключателя и наличия дополнительных механизмов:
10 – ручной привод, стационарное исполнение;
15 – ручной дистанционный привод (РПД) для оперирования через дверь распределительного устройства, стационарное исполнение;
16 – устройство для запирания выключателя в положении «Отключено» (для выключателей с ручным
приводом стационарного исполнения без РПД);
4
30 – электромагнитный привод, стационарное исполнение;
40 – выдвижное исполнение с ручным приводом;
50 – выдвижное исполнение, с ручным дистанционным приводом для оперирования через дверь распределительного устройства;
70 – выдвижное исполнение с электромагнитным
приводом.
Х7…А – Номинальный ток расцепителей выключателя.
Х8… – Уставка расцепителей тока короткого замыкания.
Х9… – Номинальное напряжение и род тока главной цепи:
- до 690АС – для выключателей переменного тока;
- до 440DС – для выключателей постоянного тока.
Х10… – Параметры независимого расцепителя (НР),
расцепителя минимального напряжения (РМН), расцепителя нулевого напряжения (РНН) (при их наличии): номинальное напряжение и род тока.
Х11… – Параметры привода электромагнитного
(ПЭ) (при его наличии): номинальное напряжение и
род тока.
Х12… – Обозначение климатического исполнения и
категории размещения: УХЛ3, ОМ4 (для выключателей с приемкой РС).
Х13… – Вид приемки, условия поставки:
- Э – экспорт;
- АЭС – для поставок на АЭС;
- РЕГ – приёмка РС или РРР;
- при отсутствии – приемка ОТК
http://www.elprom-st.ru/uploads/Products/p...cii-va57-39.pdfhttps://www.kontaktor.ru/upload/iblock/a85/...-39_for_web.pdf