Добрый день!
Чем отличается эта номенклатура? Что значат числа перед климатическим исполнением? Параметры привода, расцепителя? Голову сломал. Тех документации нет. Работаю с номеклатурой. Выключатель автоматический ВА 57-39-340010-00УХЛ3 400А Выключатель автоматический ВА 57-39-340010-20УХЛ3 400А |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3273 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Структура условного обозначения выключателя
ВА57-39-Х1Х2Х3Х4Х5Х6-Х7…А-Х8…-Х9…-Х10…- Х11…-Х12…-Х13…-КЭАЗ ВА57-39 – обозначение типа. Х1 – Условное обозначение исполнения выключателя по числу полюсов на переменном токе и напряжению на постоянном токе: 3 – три полюса переменного тока; 6 – постоянный ток на номинальное напряжение 440 В; 8 – два полюса переменного тока и постоянного тока на номинальное напряжение 220 В. Х2 – Условное обозначение максимальных расцепителей тока в комбинации по зоне защиты: 3 – с расцепителями тока короткого замыкания; 4 – с расцепителями тока короткого замыкания и 3 расцепителями тока перегрузки. Х3Х4 – Условное обозначение исполнения по наличию дополнительных сборочных единиц и их комбинациям: нациям: Обозначение Вспомогательные контакты (свободные), количество з (замык.) р (размык.) Независимый расцепитель Нулевой расцепитель напряжения Минимальный расцепитель напряжения Вспомогательный контакт сигнализации авт. откл. Без электро- магнитного привода С электромаг- нитным приводом ** 00 - -* - - - - 11 2з+2р 2з+1р - - - - 12 - -* + - - - 13 - -* - - + - 15 - -* - + - - 18 1з+2р 1з+1р + - - - 23 2з+2р 2з+1р - - + - 25 2з+2р 2з+1р - + - - 45 - -* - - - + 46 2з+2р 2з+1р - - - + 47 1з+2р 1з+1р + - - + 49 - -* - + - + 52 - -* - - + + 54 2з+2р 2з+1р - + - + 56 2з+2р 2з+1р - - + + 62 - -* + - - + * – исполнение отсутствует; ** – выключатели с электромагнитным приводом только со вспомогательными контактами; Х5 Х6 – Условное обозначение вида привода, способа установки выключателя и наличия дополнительных механизмов: 10 – ручной привод, стационарное исполнение; 15 – ручной дистанционный привод (РПД) для оперирования через дверь распределительного устройства, стационарное исполнение; 16 – устройство для запирания выключателя в положении «Отключено» (для выключателей с ручным приводом стационарного исполнения без РПД); 4 30 – электромагнитный привод, стационарное исполнение; 40 – выдвижное исполнение с ручным приводом; 50 – выдвижное исполнение, с ручным дистанционным приводом для оперирования через дверь распределительного устройства; 70 – выдвижное исполнение с электромагнитным приводом. Х7…А – Номинальный ток расцепителей выключателя. Х8… – Уставка расцепителей тока короткого замыкания. Х9… – Номинальное напряжение и род тока главной цепи: - до 690АС – для выключателей переменного тока; - до 440DС – для выключателей постоянного тока. Х10… – Параметры независимого расцепителя (НР), расцепителя минимального напряжения (РМН), расцепителя нулевого напряжения (РНН) (при их наличии): номинальное напряжение и род тока. Х11… – Параметры привода электромагнитного (ПЭ) (при его наличии): номинальное напряжение и род тока. Х12… – Обозначение климатического исполнения и категории размещения: УХЛ3, ОМ4 (для выключателей с приемкой РС). Х13… – Вид приемки, условия поставки: - Э – экспорт; - АЭС – для поставок на АЭС; - РЕГ – приёмка РС или РРР; - при отсутствии – приемка ОТК http://www.elprom-st.ru/uploads/Products/p...cii-va57-39.pdf https://www.kontaktor.ru/upload/iblock/a85/...-39_for_web.pdf -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
"Голову сломал." Может поберечь? Или включить. Это же так просто. Ну, скажем так: выделили название Вашего АВ, скопировали, подвели курсор к адресной строке. Нажали правую клавишу. Появились предложения того, что можно сделать. Левой кнопкой выбрали "Вставить и найти "...". Перешли в какой-то сайт, где продается Ваш АВ. Нередко уже здесь можно получить нужную Вам информацию. Нет? Нашли "описание". Выбрали. Получили требуемое (то, что написано в предыдущем посту). Вы же пишете: "Работаю с номенклатурой". Так работайте!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Вы же пишете: "Работаю с номенклатурой". Так работайте! Так с некоторых пор у нас считается нормой, когда профессионал, работающий в определённой теме, ни бельмеса в ней не понимает. -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
А если бы это не было нормой, то первопостный профессионал просто не осмелился бы задать такой рекордно дебильный вопрос.
Сообщение отредактировал чукча - 10.4.2020, 12:44 -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 0:11 |
|
![]() |