Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет сечения кабеля по нагреву.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


zender999
Добрый день! Необходимо рассчитать сечение кабеля для следующей нагрузки 8кВт, 220В, длина кабеля 50м. Кабель прокладывается открыто.
Воспользоваться таблицами мне не составляет труда, но сложность в том, что необходимо предоставить все расчеты(по нагреву, по потерям) с формулами, табличными данными.
Очень помогут ссылки на необходимую литературу с соответствующими формулами.
Спасибо!
Dimka1
Цитата(zender999 @ 16.7.2013, 17:58) *
Добрый день! Необходимо рассчитать сечение кабеля для следующей нагрузки 8кВт, 220В, длина кабеля 50м. Кабель прокладывается открыто.
Воспользоваться таблицами мне не составляет труда, но сложность в том, что необходимо предоставить все расчеты(по нагреву, по потерям) с формулами, табличными данными.
Очень помогут ссылки на необходимую литературу с соответствующими формулами.
Спасибо!


К учебнику физики.
Можно посмотреть элементарный пример здесь
http://www.radiomexanik.spb.ru/11.-fizika-...otivleniya.html

shpinel
По потере напряжения:
Дельта U = (P*l)/(C*S) = (8*50)/(12*10) = 3,33%. Т.е. кабель меньше 10мм брать не стоит. Это для меди.
Для алюминия С=7,4.
zender999
Цитата(shpinel @ 16.7.2013, 20:49) *
По потере напряжения:
Дельта U = (P*l)/(C*S) = (8*50)/(12*10) = 3,33%. Т.е. кабель меньше 10мм брать не стоит. Это для меди.
Для алюминия С=7,4.

С результатом потери напряжения понятно. Просьба подробней объяснить причину выбора кабеля сечением 10мм.
Sinus
Цитата
в том, что необходимо предоставить все расчеты(по нагреву, по потерям) с формулами, табличными данными.

Вам нужен закон Джоуля - Ленца.
И табличные данные по изоляции (на какую температуру она рассчитана)
Ну и данные от метеослужбы вашего региона (максимальная температура окружающей кабель среды).
Потом для расчета понадобится знать о нагрузке, о ее максимумах, периодичности.
shpinel
Цитата(zender999 @ 17.7.2013, 11:38) *
С результатом потери напряжения понятно. Просьба подробней объяснить причину выбора кабеля сечением 10мм.

По ГОСТ допустимая потеря напряжения 5%. При сечении 6мм - уже более 5%, так что 10мм.