![]() Расчет сечения кабеля по нагреву. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Расчет сечения кабеля по нагреву. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.7.2013 Из: Сыктывкар, Чехов Пользователь №: 34355 ![]() |
Добрый день! Необходимо рассчитать сечение кабеля для следующей нагрузки 8кВт, 220В, длина кабеля 50м. Кабель прокладывается открыто.
Воспользоваться таблицами мне не составляет труда, но сложность в том, что необходимо предоставить все расчеты(по нагреву, по потерям) с формулами, табличными данными. Очень помогут ссылки на необходимую литературу с соответствующими формулами. Спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Добрый день! Необходимо рассчитать сечение кабеля для следующей нагрузки 8кВт, 220В, длина кабеля 50м. Кабель прокладывается открыто. Воспользоваться таблицами мне не составляет труда, но сложность в том, что необходимо предоставить все расчеты(по нагреву, по потерям) с формулами, табличными данными. Очень помогут ссылки на необходимую литературу с соответствующими формулами. Спасибо! К учебнику физики. Можно посмотреть элементарный пример здесь http://www.radiomexanik.spb.ru/11.-fizika-...otivleniya.html |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
По потере напряжения:
Дельта U = (P*l)/(C*S) = (8*50)/(12*10) = 3,33%. Т.е. кабель меньше 10мм брать не стоит. Это для меди. Для алюминия С=7,4. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.7.2013 Из: Сыктывкар, Чехов Пользователь №: 34355 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата в том, что необходимо предоставить все расчеты(по нагреву, по потерям) с формулами, табличными данными. Вам нужен закон Джоуля - Ленца. И табличные данные по изоляции (на какую температуру она рассчитана) Ну и данные от метеослужбы вашего региона (максимальная температура окружающей кабель среды). Потом для расчета понадобится знать о нагрузке, о ее максимумах, периодичности. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 13:48 |
|
![]() |