Добрый день! Необходимо рассчитать сечение кабеля для следующей нагрузки 8кВт, 220В, длина кабеля 50м. Кабель прокладывается открыто.
Воспользоваться таблицами мне не составляет труда, но сложность в том, что необходимо предоставить все расчеты(по нагреву, по потерям) с формулами, табличными данными.
Очень помогут ссылки на необходимую литературу с соответствующими формулами.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 16.7.2013, 18:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3947
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(zender999 @ 16.7.2013, 17:58) *
Добрый день! Необходимо рассчитать сечение кабеля для следующей нагрузки 8кВт, 220В, длина кабеля 50м. Кабель прокладывается открыто.
Воспользоваться таблицами мне не составляет труда, но сложность в том, что необходимо предоставить все расчеты(по нагреву, по потерям) с формулами, табличными данными.
Очень помогут ссылки на необходимую литературу с соответствующими формулами.
Спасибо!


К учебнику физики.
Можно посмотреть элементарный пример здесь
http://www.radiomexanik.spb.ru/11.-fizika-...otivleniya.html

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 16.7.2013, 19:49
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



По потере напряжения:
Дельта U = (P*l)/(C*S) = (8*50)/(12*10) = 3,33%. Т.е. кабель меньше 10мм брать не стоит. Это для меди.
Для алюминия С=7,4.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zender999
сообщение 17.7.2013, 10:38
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 16.7.2013
Из: Сыктывкар, Чехов
Пользователь №: 34355



Цитата(shpinel @ 16.7.2013, 20:49) *
По потере напряжения:
Дельта U = (P*l)/(C*S) = (8*50)/(12*10) = 3,33%. Т.е. кабель меньше 10мм брать не стоит. Это для меди.
Для алюминия С=7,4.

С результатом потери напряжения понятно. Просьба подробней объяснить причину выбора кабеля сечением 10мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 17.7.2013, 11:01
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
в том, что необходимо предоставить все расчеты(по нагреву, по потерям) с формулами, табличными данными.

Вам нужен закон Джоуля - Ленца.
И табличные данные по изоляции (на какую температуру она рассчитана)
Ну и данные от метеослужбы вашего региона (максимальная температура окружающей кабель среды).
Потом для расчета понадобится знать о нагрузке, о ее максимумах, периодичности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 17.7.2013, 13:40
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Цитата(zender999 @ 17.7.2013, 11:38) *
С результатом потери напряжения понятно. Просьба подробней объяснить причину выбора кабеля сечением 10мм.

По ГОСТ допустимая потеря напряжения 5%. При сечении 6мм - уже более 5%, так что 10мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 13:48
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены