Коллеги. меня сегодня Казанские специалисты поставили в тупик:
на опоре 10Кв при подключении потребителя мы ставим ОПН. при получении разряда в линию, при наведенном разряде и пр. ОПН срабатывает и погибает? или он как ванька - встанька отработал и снова в бой? (мне казалось - они одноразовые)
если погибает - как сигнализирует об этом? отскакивает площадка снизу?
по аналогии варьисторные на низкое напряжение помирают.. после чего годятся только в качестве удобных кирпичиков под ножки стола.. а эти под ножки не лезут.. высокие..
Вопрос разрешился. оказывается как ванька-встанька.. сам восстанавливается (должен по кр. мере.)
АлдарКосе
3.3.2010, 17:24
А есть видимые признаки гибели? или только оммметром?
на предохранителях есть пятачек., который отваливается сигнализируя срабатывание.. смотрели с дочерью ролик по Дискавери как делают ВВ предохранители.. в свою бытность видел как погибали старые ОПН. только не врезалось в память как отличили исправные и неисправные.. помню, что нам их меняли из-за того, что было прямое попадание разряда в линию.. а наша ТП стоит последней в ветке.. вот и был ремонт навесного. правда давно это было- забылось. просто бежал мимо, попросили подписать акт.
те что АВВ полим работают уверенно, при пробое видимых повреждений нет, а вот таврида электрик плавятса, дыму полный КРУН.
Цитата(АлдарКосе @ 2.3.2010, 23:56)

Вопрос разрешился. оказывается как ванька-встанька.. сам восстанавливается (должен по кр. мере.)
Главное - не превысить допустимую энергию.
Гость_Сергей ДД_*
3.3.2010, 21:26
Срок жизни ОПН зависит от степени воздействия на него повышенным напряжением. Если посмотреть справочники там есть точные цифры. А так по жизни меряют ток утечки ОПН и решают сколько ему осталось еще. Бракуют меняют при превышении.
Цитата(Гость_Сергей ДД_* @ 3.3.2010, 20:26)

Срок жизни ОПН зависит от степени воздействия на него повышенным напряжением.
Чем мерим
степень? Квадратными литрами?

Цитата
А так по жизни меряют ток утечки ОПН и решают сколько ему осталось еще.
Год, два, три?
Вообще говоря, многоразовые. С разрядниками проще - как разлетится - так менять

Ну плановые испытания соответственно должен проходить.
ОПНы на моей памяти только дымились.
Гость_Владимир_*
15.1.2026, 15:37
Были такие случаи на ВЛ-10 кВ. Головной участок ВЛ-10 кВ, отключается по токовой отсечке с землей летом. АПВ неуспешно. Ищем УПП-10 по утечке поучастково на убывание, без включения фидера на КЗ. На одном из участков ВЛ-10, постоянная металлическая земля на землю. Визуально никаких повреждений. Оставляем участок на несколько часов без напряжения. Часов через 5-8 на участке земли нет, утечка видится только по изоляции. Как версия, ОПН сразу не восстанавливается после пробоя, а какое то время еще "пробит". После замена комплекта ОПН проблема ушла на год примерно. Потом началась снова. Участок головной, расчетный ток КЗ под 40-60 кА. Данные не подтверждены. Рассматриваем как версию.